变电站高压隔离开关原理与用法详解
来源:电工天下时间:2017-04-06 18:32:37 作者:老电工手机版>>
变电站高压隔离开关原理与用法详解
有关隔离开关的基本原理和用途,隔离开关用于隔离电源,接通和断开小电流的电路,关于隔离开关的正常巡视,隔离开关的异常及事故处理方法及注意事项。
1、隔离开关的基本原理
隔离开关没有专门的灭弧装置,不能用来切断负荷电流和短路电流,但它具有电动力稳定性和热稳定性,不会因为短路电流通过而自动分开或烧坏触头,隔离开关使用时应与断路器配合,只有断路器断开后才能进行操作,它是由操动机构驱动本体闸刀分、合,分闸后,有明显的断开点。
2、高压隔离开关的用途
(1)隔离电源
隔离开关可以使需要停电工作的设备与带电部分有明显断开点,随着电压的升高断口的绝缘距离按要求有所增加,因而可确保工作人员的安全。
(2)分、合无阻抗的并联支路
1、将双母线上介于一组母线上的设备倒换到另一组母线上去。
2、当断路器在合闸位置时,分合与其并列的旁路刀闸。
(3)接通和断开小电流的电路
1、线路不接地时,分、合电容电流小于5A的空载线路
2、分、合励磁电路不超过2A的空载变压器
3、分、合电压互感器与避雷器及系统无接地故障时的消弧线圈与中性点接地线,变电站高压隔离开关原理与用法。
4、分、合10kV以下、15A以内的负荷电流以及10kV以下、70A以内的环流
三、对隔离开关在运行中的技术要求
⑴隔离开关允许在额定电流、额定电压下长期运行,与导体的连接头在运行中的温度不应超过70℃,应隔离开关没有专门的灭弧装置,因此,严禁带负荷进行分、合操作。
⑵满足热稳定要求。
⑶隔离开关在断开位置时,带电与停电设备之间应有足够的安全距离。
四、隔离开关的正常巡视
⑴瓷绝缘是否完整无裂纹和放电想象。
⑵操作连杆及部件有无开焊、变形、锈蚀、松动、脱落等现象,连接的轴销子紧固的螺母是否完好。
⑶闭锁装置是否完好,销子是否锁牢,辅助触点位置是否正确且接触良好,机构外壳接地是否良好。
⑷带有接地刀的隔离开关在接地时,三相接地刀闸是否接触良好。
⑸隔离开关合闸后,两触头是否完全进入刀嘴内,触头之间接触是否良好,在额定电流下,温度是否超过70℃。
⑹隔离开关通过短路电流后,应检查隔离开关的绝缘子有无破损和放电痕迹,以及动静触头及接头有无熔化现象。变电站高压隔离开关原理与用法。
五、隔离开关的异常及事故处理
1、母线侧隔离开关接触部分发热
在巡视设备时,对隔离开关接触部分,可根据起触头部分的热气流、发热或变色,并测得其触头部分的温度是否超过70℃等方法来判断其发热的情况。造成发热的原因通常是压紧的弹簧式螺柱松动和表面氧化等。根据不同的接线方式分别进行处理。
①双母线接线方式时:如果是母线侧隔离开关发热,应将该回路倒至另一组母线运行,然后拉开发热的隔离开关。
在检修发热的隔离开关时,应将母线停电,同时其回路的断路器也应停电,可以用旁路断路器代其运行,若无旁路断路器,则应将该回路停电。
②单母线接线方式时:如果母线侧隔离开关发热,应汇报调度,要求减轻负荷。若有旁路断路器,应用旁路断路器代其运行,若无旁路断路器,最好将该线路停电。若因为负荷关系不能停电又不能减轻负荷时,必须加强监视,当发热到比较严重的程度时,应事故处理拉开其断路器。
当检修发热的隔离开关时,应将该母线停电,即造成该母线上的回路全部停电,或者该母线不停电,采用带电作业的方法。
2、线路隔离开关发热
其处理方法与单母线隔离开关相同,所不同的是该隔离开关有串联的断路器,可以防止事故的发展,因此,隔离开关可以继续运行,但需加强监视,直到可以停电检修为止。
在检修该隔离开关时,其线路应停电。
3、隔离开关瓷瓶有裂纹、破损
隔离开关瓷瓶有裂纹、破损程度不严重时,可以继续运行,但是当有放电现象或者损坏程度严重时,应将其停电。注意:操作该隔离开关时,不要带电拉开,防止操作时瓷瓶断裂造成母线或线路故障。例如,其回路的母线侧隔离开关瓷瓶严重损坏,应该将其所在的母线停电,断开该回路的断路器和线路侧隔离开关,最后拉开隔离开关。
4、隔离开关拒绝拉、合闸
隔离开关出现拒绝拉、合闸时,应禁止盲目强行操作,分析原因,不同的故障原因应采取不同的处理方法。
①如果是防误装置(电磁锁、机械闭锁、电气回路闭锁、程序锁)失灵,运行人员应检查其操作程序是否正确。如果程序正确,应立即停止操作,汇报变电站站长,判断确定为防误装置失灵,才能解除其闭锁进行操作,或作为缺陷处理,带检修人员处理正常后,方可操作。
②若是电动操作机构的闸刀不能分、合,应用万用表测量电机电源是否有电,如果电源正常、接触器正常,可能是电机故障,需拉开电机电源,改为手动操作。
③如果是因为隔离开关本省的传动机械故障不能操作,应汇报调度,将故障的隔离开关转为检修,等检修人员处理。
④因冰冻或设备锈蚀造成不能正常操作,不能用很大的冲击力操作,而是应用较小的推动力来回晃动去克服不正常的阻力。
⑤当操作中发现隔离开关的刀刃与刀嘴接触部分有抵触时,不应强行操作,否则可能造成支持瓷瓶的破坏而造成事故,应立即将隔离开关停电处理。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
变电站直流系统的四个组成部分

有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解

有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24





