220kv高压线安全距离是多少?
来源:电工天下时间:2022-07-26 09:14:51 作者:老电工手机版>>
220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全呢,一起来了解下。
220kv高压输电线路的安全距离
一、200kv高压线的安全距离
注意:220KV的安全距离是3米,不要在3米以内就还算安全。
根据中华人民共和国工程建设标准强制性条文《城乡规划部分》第四篇,工程规划;2. 电力.电信工程规划和GB50293 规定:在最大弧垂情况下,与居民区垂直距离大于220KV 为8.5米。220KV高压线走廊宽度30米到40米。
所以,根据以上距离一般距离10到15米应该符合居民要求。尽管符合要求也最好做屏蔽处理,在外墙内,敷设钢板网,最好是镀锌钢丝网,网眼50毫米左右都行。钢丝网要接地良好,接地电阻最好小于10欧姆。
我处理干扰信号时这么做,使劲往地下挖,根据土质导电情况确定深度,下钢钎砸到地下,多点最好。然后铺水平基础镀锌扁钢,宽度30毫米,厚度4到6毫米。与钢钎连接好。然后水平基础镀锌扁钢再与屏蔽网联结好。接地电阻小于10欧姆。保证你没有电磁辐射。
说到接地,最好与避雷接地网分开,距离最好大于5米。

二、220kv高压线及高压塔与居民区的安全距离
买房子一定要避开高压线,高压线路有很大的辐射,居民楼房与高压线的安全距离控制不好,就会对人身造成很大的伤害。
高压线有强烈的电磁辐射,功率很大,虽然是低频的,但对人体也有伤害,尽管中国的标准为了照顾某些人的利息而写成是没有伤害,但是,伤害是真的有。
建议避开,或者在靠近高压线的那一侧建筑做屏蔽处理,并做好建筑物接地。
那一侧的墙体采用钢筋砼浇注,钢筋全部焊接一起,并做引下线接地,引下线直径不小于10mm,接地装置良好。
三、高压线220kv与住宅安全距离是多少?
架设220千伏的高压线和居民住宅之间的安全距离是多少?架设220千伏的高压线和居民住宅之间的安全距离是:5米。
《电力设施保护条例实施细则》
第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线,在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下1.0米 ,1-10千伏1.5米, 35千伏3.0米, 66-110千伏4.0米 ,154-220千伏5.0米。
四、220千伏高压线的安全距离是多少?
国家环保局十八号令《电磁辐射管理办法》规定:电压在100KV以上的输变电设备一般与居民住宅或其它环境保护敏感目标保持如下距离:220kV变电站:20米;110kV变电站:15米;35kV变电站:15米;10kV变电站:8米 ;新建的220kV架空电力线路,要求架空电力线与居民住宅净空距离保持9-12米以上。
附1,220kv的高压线安全距离到底是多少米

《电力设施保护条例实施细则》规定
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下:1.0米;
1-10千伏:1.5米;
35千伏:3.0米;
66-10千伏:4.0米;
154-220千伏:5.0米;
330千伏:6.0米;
500千伏:8.5米。
第十条 电力线路保护区:
(一)架空电力线路保护区:
导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1-10千伏:米;
35-110千伏:10米;
154-330千伏:15米;
500千伏:20米。
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。
但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下:1.0米;
1-10千伏:1.5米;
35千伏:3.0米;
66-110千伏:4.0米;
154-220千伏:5.0米;
330千伏:6.0米;
500千伏:8.5米。
第九条 对500千伏及以上架空电力线路,确需跨越的居民住宅以及在其走廊内按照设计规程必须拆除的其他房屋,电力建设单位应当依法实施拆迁并给予补偿。
220千伏及以下架空电力线路确需跨越房屋的,电力建设单位应当按照国家有关技术规程采取安全措施,确保跨越安全距离。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
500kv高压线安全距离是多少

500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
- 上一篇:家用配电箱分类及原理,家用配电箱的配置要求
- 下一篇:22万伏高压线安全距离是多少