怎么连接架空线路的弓子线
来源:电工天下时间:2022-04-18 21:26:58 作者:老电工手机版>>
弓子线,又称过引线或跨接线,弓子线之间和弓子线与主干线之间的连接一般需要符合以下要求:
1、不同金属导线(如铜线和铝线)互相之间不能直接连接,应通过可靠的过渡接头(线夹)进行连接。
2、同金属导线实行绑扎连接时,绑扎长度不能小于下表所列的值。
3、绑扎连接时应接触紧密、均匀、无硬弯,弓子线应呈均匀弧度。
4、不同截面导线连接时,绑扎长度以小截面导线为准。
5、绑扎用的绑线,应选用与导线同金属的单股线,其直径不能小于2.0毫米。
6、采用并沟线夹连接时,线夹数量一般不小于2个。
7、每相弓子线与邻相弓子线或引下线间的距离,对于10千伏线路不得小于0.3米,低压线路不得小于0.15米。
参考图如下:

相关文章怎么为架空线路定相

定相,又称为核相,就是测量线路导线两端端头是否为同一根导线的端头,以防止送电后造成相间短路事故。一般凡是新建或改建的线路,送电前都要进行定相测试,以下是架空线路定相的常用方法,供大家参考。
时间:2022-04-18 21:22:23
怎么检修架空线路?

架空线路的检修内容及要求,需要根据线路是否存在缺陷和缺陷的严重程度来定,其主要目的是保持线路正常运行。一般需要对架空线路进行不定期检修,其检修内容包括以下几项,下面具体来了解下。
时间:2022-04-18 21:18:33
架空线路与电缆线路的安全措施

在输配电线路中,架空线路主要由导线、杆塔、横担、绝缘子等组成,架空线路木电杆梢径不能小于150 mm,除此之外,架空线路与电缆线路的安全措施还有哪些,下面来了解下。
时间:2022-03-04 06:51:56
如何为架空线路定相?

如何为架空线路定相?定相又称为核相,即测量线路导线两端端头是否为同一根导线的端头,以防止送电后造成相间短路事故。一般对于新建或改建的线路,送电前都必须进行定相测试。
时间:2021-11-20 08:00:23
在架空线路上怎么进行紧线操作?

在架空线路上怎么进行紧线操作?在架空线路上紧线时,一般使用弹簧紧线器连接导线和钢绳,用卷扬机进行紧线。在进行紧线操作时,需要遵循如下的基本要求,一起来看下。
时间:2021-11-20 07:56:10
怎么连接架空线路的弓子线?

怎么连接架空线路的弓子线?弓子线,又称为过引线或跨接线,在进行弓子线之间和弓子线与主干线之间的连接时,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-20 07:54:46
怎么安装架空线路的线夹?

怎么安装架空线路的线夹?在架空线路上的线夹,在安装时需要符合以下要求:1、线夹型号应与导线、避雷线的型号配套。否则,导线、避雷线在线夹中固定不牢靠,则容易发生事故。
时间:2021-11-20 07:46:54
架空线路故障指示器的工作原理_架空线路故障指示器的的技术参数

有关架空线路故障指示器的工作原理,架空线路故障指示器的九大功能特点,包括识别故障、自动复位、带电装卸、信号远传等,并介绍了架空线路故障指示器的的主要技术参数。
时间:2019-12-08 19:54:25
- 上一篇:怎么为架空线路定相
- 下一篇:怎么选定电线杆安装位置




