变电所直流系统的组成部分
来源:电工天下时间:2022-06-13 07:50:59 作者:老电工手机版>>
在配电系统中变电所直流系统可以为各种控制、自动装置、继电保护、信号等提供可靠的直流电源,并且可以作为可靠的操作电源和应急后备电源,主要有哪些组成部分,下面具体来看下。
变电所直流系统的组成部分
变电所直流系统一般由蓄电池组、充电设备、直流负荷三大部分组成,变电所直流系统的工作电源通常为220V或110V,弱电直流电压为48V。
1、蓄电池
蓄电池是一种化学电源,可以把电能转变为化学能储存起来(充电),使用时把化学能转换为电能供给用电设备(放电)。目前,变电所广泛使用铅酸蓄电池。
1)新安装或大修中更换的蓄电池组第一次充电称为初充电,初充电电流为1.0I10(I10为10h率放电电流);
2)初充电完成后转为浮充电,使蓄电池组始终保持在95%以上的容量;
3)事故放电或浮充电调整不当,造成电池容量亏损时,应进行补充充电,也叫均衡充电。
2、充电设备
目前,多使用高频开关电源,先将输入的工频交流电经整流滤波后得到直流电压,再通过功率变换器变换成高频脉冲电压,经高频变压器和整流滤波电路,最后转换成稳定的直流输出电压。
对主充电和浮充电装置的一般要求如下:
1)整流装置的输出电压、电流调节范围,应满足蓄电池在充电、浮充电、均衡充电等运行状态下的要求。
2)整流器应具有定电流、恒电压性能,能以自动浮充电、自动均衡充电、手动充电三种方式运行。
3)整流器输出直流的纹波系数不大于2%。
4)整流器内应设必要的短路保护、缺相保护、过电压保护和故障信号。
3、直流母线接线与直流馈线网络
直流母线的接线方式和蓄电池的组数、直流负荷的供电方式以及充电、浮充电设备的配置情况有关,直流母线常采用单母线分段接线方式。
在220KV及以下的变电所中,直流系统一般只装设一组蓄电池,直流母线多采用两段母线接线,对直流负荷采用环形供电的形式。
相关文章变电站直流系统的四个组成部分

有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

有关配电装置母线颜色的含义,包括三相交流母线,直流母线,封闭母线等,单相交流母线与引出相颜色相同,直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线,模拟母线涂色的含义如表中所示。
时间:2020-01-08 16:46:00
【图】直流母线电压监视装置的电路图说明

直流母线电压监视装置的电路图是怎样的,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,KV2是过电压继电器。
时间:2019-12-28 08:00:26
变电所一次设备二次设备分类及作用(图文)

变压器是变电站的主要设备,变电所(站)的一次设备还包括电压互感器和电流互感器,开关设备,防雷设备等,对一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节的设备,称为二次设备。
时间:2017-08-03 06:29:15
变电所的主接线方式有哪些?(多图)

什么是变电所的主接线,有哪些接线方式,确定变电所的主接线是变电所设计的重中之重,变电所的主接线方式,包括单母线接线方式,双母线接线方式等多种。
时间:2017-07-30 19:07:58
直流母线电压允许范围,直流母线电压过高有何危害

【直流母线电压允许范围,直流母线电压过高有何危害】真流母线电压的允许范围是多少,电压过高或过低都是不允许的,直流母线电压的允许范围为+10%~-10%,电压变化过高对长期
时间:2017-07-14 10:46:17
自维变电所配电室设计规范及维护工作

自维变电所配电室设计规范及维护工作用户自己维修管理的变电所就是自维变电所。 1、电梯设备、消防设备、集中地下停车场、水泵房、换热站、物业及社区用房、园区照明等以自
时间:2017-03-16 08:06:38
- 上一篇:家庭电路的配电箱怎么配
- 下一篇:kyn28柜转换开关设预分预合几种状态





