变电站工作间断、转移与终结有哪些规定?
来源:电工天下时间:2020-12-28 10:43:46 作者:老电工手机版>>
有关变电站工作间断、转移与终结的三条规定,在变电站工作需要严格遵守相关规定,这里总结了三条,每日履行工作许可手续后方可继续开工,同一工作票依次在几个工作地点转移工作时要注意的问题。
变电站工作间断、转移与终结的规定
1、工作进行中,工作班所有人员撤离现场作短时的工作暂停为工作间断,此时现场所做的安全措施可保持不动;若间隔时间较长(隔夜),运行方式可能发生变化,就应每日履行工作许可手续后方可继续开工。
2、同一个电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值班员在开工前一次作完,不需办理转移手续,如在分割的两个以上的电气连接部门之间转移,则必须作好相应的安全措施,办理转移手续。
3、认真履行工作终结手续,可以防止向尚在工作的设备错误地合闸送电和带接地合闸等恶性事故的发生。
4、工作结束,双方检查验收合格后签字,对填用一种工作票的工作来说,只表明了工作终结,而只有在拆除工作地点全部接地线、拉开全部接地开关(属调度管辖的应得到调度命令)并经值班负责人签名后,工作票方告结束。