10KV电压互感器二次回路断线故障的原因
来源:电工天下时间:2021-06-18 06:20:48 作者:老电工手机版>>
有关10KV电压互感器二次回路断线故障的原因,主要包括接线端子松动、接触不良、回路断线、断路器或隔离开关辅助触点接触不良等原因,一起来了解下。
10kV电压互感器二次回路断线
一、10kV电压互感器二次回路出现断线的原因
接线端子松动、接触不良、回路断线、断路器或隔离开关辅助触点接触不良、熔断器熔断、二次回路开关断开或接触不良等。
二、10kV电压互感器二次回路断线的信号或征象
距离保护断线闭锁装置动作,发断线、装置闭锁或故障信号;发二次回路开关跳闸警告信号;电压表指示为零,功率表指示不正常。电能表走慢或停转等。
三、10kV电压互感器二次回路断线的处理方法:
1、检查故障点,可用万用表交流电压挡沿断线的二次回路测量电压,根据电压的有无来找出故障点并予以处理。
2、10kV电压互感器二次回路开关跳闸或二次熔断器熔断,可能二次回路有短路故障。应设法查出短路点予以消除。检查短路点,可在二次电源及正常触点断开后,分区分段用万用表电阻挡测量相间及相对地间的电阻,相互比较来判断。
3、根据信号和故障征象判断10kV电压互感器哪一组二次绕组回路断线。
4、如果10kV电压互感器二次侧断线,应立即申请停用受到影响的继电保护装置,断开其出口回路压板,防止断路器误跳闸。
相关文章- 110kV高压线的安全距离是多少 - 高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。 - 时间:2022-07-26 09:11:00 
- 10kv高压地埋电缆寿命是多长时间 - 10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。 - 时间:2022-05-07 20:21:05 
- 10kv高压线路与设备平行安全距离是多少 - 有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。 - 时间:2022-05-05 09:25:22 
- 10kv单根电缆终端头怎么制作 - 10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。 - 时间:2022-05-05 08:43:47 
- 10kv电缆终端头对地距离多少合适? - 10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。 - 时间:2022-05-05 08:07:30 
- 10kv线路对地距离要求是多少米? - 10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。 - 时间:2022-05-05 08:05:16 
- 10kv高压柜有没有辐射 - 10kv高压柜是非常安全的配电设备,10kv高压柜是没有辐射的。10kV高压柜中除了开关、刀闸、母线、互感器等一次设备外,还有控制、测量、保护等二次设备。这些设备本身不带任何电磁、电离辐射,也不产生辐射。 - 时间:2022-02-24 06:02:28 
- 10KV开关柜老跳闸是什么原因 - 10KV开关柜老跳闸是什么原因,10KV高压开关柜一直跳闸,造类跳闸的原因不止一种,过负荷或过载会跳闸,电气回路故障会跳闸(如电气回路断路缺相,短路故障,接地故障会报警或跳闸等)。 - 时间:2021-12-05 10:27:19 





