高压绝缘子冰闪故障的预防保护措施
来源:电工天下时间:2020-05-25 11:33:28 作者:老电工手机版>>
高压绝缘子冰闪故障如何预防,有关高压绝缘子冰闪故障的五项预防保护措施,包括积尘量少倒、使用特大伞裙的合成高压绝缘子、采用粘贴或热塑等方法,加特制大盘径硅胶伞裙罩等方法。
高压绝缘子冰闪故障的预防措施
1、积尘量少倒,V型高压绝缘子串自洁性能较好。
发生局部电弧时电离气体易扩散,冰闪电压高。对微气象、覆冰及重污区双串高压绝缘子,有选择地(针对ZM塔)进行倒V型改造,效果良好"但投资较大且改造复杂,对金具和导线的影响需考验。
2、或向生产厂家定做上、中、下各有一片特大伞裙的合成高压绝缘子。
可阻断冰柱、污流的形成,直线单联瓷高压绝缘子上、中、下部加装3个大帽瓶。对防鸟害也有一定效果,但防冰闪效果不如倒V改造,改造较复杂且投资较大,适于新建线路。
3、使吊瓶串与悬垂线夹保持一定角度。
此法投资较小且实施方便,经验算在一个耐张段内各直线塔挂点偏移。适于单串高压绝缘子,但其效果及对金具和导线的影响需考验。
4、原合成高压绝缘子上方加一大帽瓶,合成高压绝缘子加大帽瓶。
这种方法高压绝缘子型号都适用,防止塔体污水沿高压绝缘子遇冷结冰,其投资、改造实施及其效果均居中,适于改造线路,但无法隔离高压绝缘子串本身冰凌。
5、采用粘贴或热塑等方法,加特制大盘径硅胶伞裙罩。
将原普通合成高压绝缘子与特制大伞盘固定为一体。受硅胶柔软性限制,直径可做到400600mm其优点同大盘径高压绝缘子,且因直径增大,其防鸟害功能比防高压绝缘子冰闪更突出。
直径可自行选择(一般400700mm其防冰闪效果好,6加装大盘径玻璃钢伞裙罩(草帽型)固定于横担第一片高压绝缘子上方。缺点是直径增大后影响检修,且无法隔离高压绝缘子本身冰凌。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
500kv高压线安全距离是多少

500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13