35kV输电线路设计与施工问题的解决方法
来源:电工天下时间:2020-02-07 10:10:02 作者:老电工手机版>>
有关35kV输电线路设计与施工问题的解决方法,输电线路工程设计问题及注意的事项,施工中工程监理方应注意的事项,35kV输电线路设计与施工问题总结。
35kV输电线路设计与施工问题
1、线路设计
35kV输电线路的设计,一般分为初步设计和施工图设计两个阶段。
初步设计是工程设计的重要阶段,主要的设计原则,都在初步设计中明确,设计人员应尽全力研究透彻。
第一,着重对不同的线路路径方案进行综合的技术经济比较,取得有关协议,选择最佳的路径方案。
第二,充分论证导线和避雷线、绝缘配合及防雷设计的正确性,确定各种电气距离。
第三,认真选择杆塔和基础型式。
第四,合理进行 通信 保护设计。
第五,对于严重的污秽区、大风和重冰雪地区、不良地质和洪水危害地段、特殊大跨越设计等均应做专题调查研究。
第六,各项设计均应做出 安全 可靠、技术经济合理的设计,进行优选。
施工图设计是按照初步设计原则和设计审核意见所作的具体设计。
对初选的、经过评审的最优线路方案进行实际测量放线,打杆位桩;完成必要的、详细的图纸设计;提供完整的、准确的材料表,提供施工设计说明书及预算书。
2、输电线路施工问题
2.1 35kV线路穿越110kV线路存在的问题
在某一35kV线路穿越110kV线路的线路施工中,因该档为终端带地线直线段,该路径受到限制,施工中困难较大。如果按图正常施工,35kV避雷线距110kV导线过近,电气距离小于3m;如果降低35kV线路电杆高度,则线路对地距离不足6m。
针对上述问题,提出解决办法:
降低35kV线路电杆,采用DM50(15m)杆。但此段线路最低点距渠边路面垂直距离不足6m,应在该处设路障。
此段线路两棵电杆采用DZS上字型地线终端杆(仍用原杆,高18m),去掉该档避雷线,两棵电杆上加装避雷装置,施工中应注意35kV线路边导线距离110kV电杆净距大于5m。
35kV线路施工中电杆距离公路太近,无法打拉线。这个问题的解决办法是将电杆沿线路方向移动15~20m,调整该档距。
在某一35kV线路施工中挂三相导线时,用拖拉机同时牵引3根导线,其中中间一根LGJ-120钢芯铝绞线的铝线被全部拉断。拉断铝绞线处的等径杆被沿线路方向拉扭45°,4根拉线的地锚被拉出0.2m。
原因分析:
使用的挂线滑轮过小,只适用于小于LGJ-95的钢芯铝绞线。
LGJ-120钢芯铝绞线在该段有接头,使滑轮卡死。
施工中应加强 管理 ,加强安全意识,应在该耐张段两端、中间增设施工人员观察,防止特殊情况发生。
2.2 35kV线路跨越公路、10kV线路和房屋时存在的问题
35kV线路跨越公路、10kV线路和房屋时,应遵循的原则:
电力线跨越公路的角度应大于或等于45°。
35kV线跨越10kV线路最小垂直距离应为2m。
35kv边导线距10kV导线最小水平距离应为2.5m。
35kV线跨越房屋最小垂直距离应为4m。www.dgjs123.com
35kV边导线距房屋水平最小距离应为3m。
35kV及以上线路,导线或地线在跨越档不得有接头。
某地新建的火电厂35kV线路,电厂龙门架高7.3m,线路终端杆挂下导线处对地净距8m,实测该档最低点对地距离为5m,不符合规范要求,该档导线下有汽车通道,极不安全,应改进。
分析原因:新建的火电厂升压站与35kV出线杆不在同一水平面,升压站低0.7~1m。
解决办法:
目前应在该处设路障,不允许汽车在该线路下通过。
减小该档导线弧垂,使弧垂最低点距离地面达到规范要求。
加高龙门架,使该档导线弧垂最低点距离地面达到规范要求。
某地新建农网35kV线路,采用瓷横担架设,选择横担为S-380、S-380Z型,但实际施工中定货困难。
分析原因:S-380型横担使用电压等级一般为66kV线路,生产该横担的厂家较少。
解决办法:将横担型号换为S-280、S-280Z,换部分铁件。
在条件允许时,应选择通用性强,适合当地绝缘等级的、合适的金具。
施工前,施工单位应组织人员认真弄清、弄懂设计意图,发现疑问应立即和设计单位联系,必要时由设计单位对原设计进行变更。
农网改造工程必须由有相应资质等级的施工单位承担,严禁无资质或超越资质等级的施工单位承担工程,不允许二次分包和转包,严禁施工企业以包代管。
35kV及以上输变电工程施工单位,应按照公开招标或邀请招标形式确定。
3、输电线路工程设计问题
变电站35kV进出线,应与架空线路终端引线配合适当,便于进出线架设,同时注意35kV架空线的防雷保护范围和变电站防雷保护范围相接。
放线测量中设计人员一定要亲临现场,设计中要遵循理论与实际相结合,以实际地形地貌进行杆位设置,选择合理杆型。
设计中对输电线路沿线地质、地貌、水文等情况,应详细勘测,选择合理的电杆埋深、卡盘、底盘基础规格,并根据实际情况,做好电杆底部的防碱防腐处理。
“T”接的输电线路,需设计出该“T”接点采用的杆型,应说明具体的连接放法。
设计中选择的钢芯铝绞线要注明钢芯截面大小。来自:电工技术之家
设计中输电线路路径说明应清楚、准确简明、逻辑严谨、通俗易懂。
严格坚持先勘察、后设计、再施工的原则,严禁违反基建程序,严禁边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。
4、施工中工程监理方注意事项
工程监理单位必须具备独立法人资格和相应的资质,具有监理人员、技术装备等硬件设施。
施工中监理人员应对工程每一个环节进行必要的监督和规范化管理。
设计、施工单位必须配合监理单位对工程进行监督,配合监理人员的工作。
监理人员要积极参加施工单位的施工方案和施工组织措施制定。
监理单位(人员)应对线路工程实施中使用的设备、材料、配件等质检情况进行核对。
施工中每一道工序完成后,都应由监理人员签字认可,否则,不得继续施工。
拨付工程进度款前,必须由监理人员对已完成工程进行签字认可。
工程竣工后,监理人员要重新对规定的签字认可环节及整体工程质量进行核对、确认。
相关文章输电线路保护角是什么

保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
高压输电线路第四条线有什么作用

高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
电力线路产生“电压降”是什么原因

问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
10kv线路对地距离要求是多少米?

10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。
时间:2022-05-05 08:05:16
- 上一篇:35kV变电站电压异常原因与分析处理方法
- 下一篇:一文看懂导线与瓷瓶的绑扎方法