开关柜送电操作步骤_停电检修操作步骤
来源:电工天下时间:2015-11-07 17:12:22 作者:老电工手机版>>
开关柜送电操作步骤与停电(检修)操作步骤
一、送电操作步骤
1、先装好后封板,再关好前下门。
2、操作接地开关主轴并且使之分闸。
3、用转运车(平台车)将手车(处于分闸状态)推入柜内(试验位置)。
4、把二次插头插到静插座上(试验位置指示器亮),关好前中门。
5、用手柄将手车从试验位置(分闸状态)推入到工作位置(工作位置指示器亮, 试验位置指示器灭)。
6、合闸断路器手车。
二、停电(检修)操作步骤
1、将断路器手车分闸。
2、用手柄将手车从工作位置(分闸状态)退出到试验位置。
3、(工作位置指示器灭, 试验位置指示器亮)。
4、打开前中门。
5、把二次插头拔出静插座(试验位置指示器灭)。
6、用转运车将手车(处于分闸状态)退出柜外。
7、操作接地开关主轴并且使之合闸。
8、打开后封板和前下门。
注意,下避雷器手车和中(下)PT手车可以在母线运行时直接拉出柜外。