双电源自动切换开关工作原理图分析
来源:电工天下时间:2015-11-21 17:50:43 作者:老电工手机版>>
双电源自动切换开关工作原理图与操作规范
双电源自动转换开关。
这种类型的开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关。
UPS主要是为IT行业设备提供用电,提供纯净、不间断的后备电源。
柴油发电机供电方式适合在需要长时间后备电源的供电场所和ATS、EPS、UPS配合使用。

1、适用范围
NZ7-630/4P自动转换开关电器(双电源开关)是由NZ7系列中派生出来的终端型自动转换装置,适用于交流50Hz,额定工作电压至AC400V,额定工作电流至630A的三相四线(也可用于一相一线)的双路供电电网中,自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源,以保证负载电路的正常供电。
本产品适用于工业、商业、高层和民用住宅等较为重要的场所。
产品符合 GB/T14048.11标准。
2、型号及含义
N:企业代号
Z:自动转换开关电器
1:设计序号
B:自动转换
R:市电对市电,自投自复
-800:壳架等级额定电流
/4P:开关极数
3、正常工作条件与安装条件
3.1 周围空气温度:
3.1.1 周围空气温度上限为+40℃;
3.1.2 周围空气温度下限为-5℃;
3.1.3 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃;
3.2 海拔:安装地点的海拔不超过2000m;
3.3 大气条件: 最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%,对由于温度变化产生的凝露应采取特殊的措施。
3.4 污染等级:2级。
3.5 使用类别:AC-33B。
3.6 电器级别:CB级。
双电源主要分为PC级双电源(整体式)和CB级双电源(双断路器式)
PC级双电源:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源
双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。
CB级双电源:配备过电流脱扣器的双电源,它的主触头能够接通并用于分断短路电流
双电源若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。
双电源自动切换开关操作规范
1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
步骤:
①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。 ④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
步骤:
①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
②按柴油机停机步骤停机。
③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
配电箱中有哪些保护开关

有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
高压线用高压隔离开关什么原因

高压线用高压隔离开关什么原因,高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需要与高压断路器配套使用,那么高压线为什么用高压隔离开关,下面一起来了解下。
时间:2022-02-11 06:40:18
开关柜综合测控装置图片及电气符号

开关柜综合测控装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:开关柜综合测控装置。功能:一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,电参数测量及通讯接口,集操作、显示于一体。
时间:2022-01-16 08:34:22
- 上一篇:高压开关柜电气间隙的数值
- 下一篇:电晕放电过程可听噪声的原理