如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
接线端子电气间隙与爬电距离
接线端子的设计中电气间隙和爬电距离至关重要,决定接线端子的安全性能。
接线端子中电气间隙与爬电距离。
电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离。
爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离。
总则:
1、选用合适大小的电气间隙和爬电距离在很大程度上取决于多种可变因素,诸如大气条件,所用绝缘的类型、爬电途径的布局以及使用接线端子块的系统情况等,因此,选择合适大小的电气间隙和爬电距离是制造商的职责。
2、建议将绝缘件的表面设计成带筋的表面以阻断导电沉积物可能形成的通道。
3、从电气间隙和爬电距离的观点来看,仅仅涂有清漆或珐琅的导电件,或仅用氧化层或类似方法保护的导电件均不认为是绝缘的。
4、在以下情况下,仍必须保持推荐的电气间隙和爬电距离:
1)在既无外部电气连接,又是按制造商说明书的规定,用接线端子块所规定的型式和尺寸的绝缘导线或裸导线安装时;
2)考虑到由于温度、老化、冲击、振动的影响,或由于接线端子块预期承受的短路条件所产生的可能的变形。
二、如何确定电气间隙和爬电距离?
1、确定爬电距离时,凡宽度和深度不小于2mm的槽可以沿其轮廓线来测量,宽度和深度小于2mm的槽和容易堆积污物的槽应忽略不计,只测量其直线距离。
2、确定爬电距离时,高度小于2mm的筋应忽略不计,对高度不小于2mm的筋;如果筋是绝缘村料件整体中的一部分(例如用模压或焊接方法形成的筋),则沿其轮廓线来测量;如时筋不是绝缘材料件整体中的一部分,则沿其接缝长度或轮廓线(两条途径中取其较短者)进行测量。
可接受的最小安全距离:

相关文章- 零电压与欠电压保护电气原理接线图 - 有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。 - 时间:2022-09-17 09:14:54 
- 高压配电柜二次接线的类型与线头代码 - 有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。 - 时间:2022-09-16 07:12:57 
- 电气成套自动化控制柜的配置规范实例 - 有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。 - 时间:2022-09-15 12:35:22 
- 电气控制系统继电保护器如何整定? - 电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。 - 时间:2022-09-15 12:33:39 
- 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号 - 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。 - 时间:2022-09-15 12:33:31 
- 塔机电气控制柜电气原理接线图 - 有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。 - 时间:2022-09-15 05:51:14 
- 电气柜成套电气装配与安装方法大全 - 电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。 - 时间:2022-09-13 20:18:05 
- 单母线接线的优缺点 - 有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线 - 时间:2022-09-13 11:55:57 
- 上一篇:三相电负载平衡联接方式的几种类型
- 下一篇:动力配电箱安装要求总结