【图】10kV线路保护原理接线图的特点
来源:电工天下时间:2015-11-23 20:56:53 作者:老电工手机版>>
10kV线路保护原理接线图的特点
二次回路的原理图是体现二次回路工作原理的图纸,并且是绘制展开图和安装图的基础。
在原理接线图中,与二次回路有关的一次设备和一次回路,是同二次设备和二次回路画在一起的。
因此,所有的一次设备(例如变压器、断路器等)和二次设备(如继电器、仪表等),都以整体的形式在图纸中表示出来,例如相互连接的电流回路、电压回路、直流回路等都是综合在一起的。
因此,这种接线图的特点是能够使看图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。现以某10kV线路的继电保护装置为例加以说明,见图。
从图中可知,整套保护装置包括,时限速断保护,它由电流继电器1LJ、2LJ,时间继电器1SJ及信号继电器1XJ,连接片1LP所组成;过电流保护,它由电流继电器3LJ、4LJ,时间继电器2SJ,信号继电器2XJ,连接片2LP所组成。
当线路发生A、B两相短路时,其动作过程:
若故障点在时限速断及过流保护的保护范围内,因A相装有电流互感器1LH,其二次反应出短路电流,使时限速断保护的电流继电器1LJ和过电流保护的电流继电器3LJ均起动。1LJ、3LJ的常开触点闭合,将直流正电源分别加在1SJ、2SJ的线圈上,使两个时间继电器均起动。又因时限速断保护的动作时间小于过电流保护的动作时间,所以1SJ的延时常开触点先闭合,并经信号继电器1XJ及连接片1LP到断路器DL的跳闸线圈,跳开断路器,切除故障。
从图中可以看出,一次设备(如DL、1G等)和二次设备(如1LJ、1SJ、1XJ等)都以完整的图形符号表示出来,能使我们对整套继电保护装置的工作原理有一个整体概念。
这种图的缺点:
1、只能表示出继电保护装置的主要元件,而对细节之处则无法表示。
2、不能反映继电器之间连接线的实际位置,不便维护和调试。
3、没有反映出各元件内部的接线情况,如端子编号、回路编号等。
4、标出的直流“正”、“负”极比较分散,不易看图。
5、对于较复杂的继电保护装置(例如距离保护等)很难用原理接线图表示出来,即使画出了图,也很难看清。因此,在实际工作中广泛采用展开图。

图1 10kV线路保护原理接线图
相关文章输电线路保护角是什么

保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
地电位作业工作原理_中间电位工作原理_等电位作业的原理

有关地电位作业的工作原理,地电位作业的位置示意图及等效电路如图,中间电位工作原理,中间电位作业的位置示意图及等效电路图等。
时间:2022-09-19 09:32:07
零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
电气控制系统继电保护器如何整定?

电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
塔机电气控制柜电气原理接线图

有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
- 上一篇:三段式零序电流保护的原理接线方式
- 下一篇:【图】直流母线电压监视装置的电路图说明





