配电线路带电作业实施方案与注意事项
配电线路带电作业是作业人员通过使用绝缘工具、绝缘斗臂车等对带电设施实施的作业,这项作业要求作业人员具备熟练的作业能力,严格按照正确的作业方法和步骤,正确地配戴好绝缘保护用具,安装和设置绝缘遮蔽用具,并通过现场严谨的管理和监护,实现作业的安全和高效。
1 作业前的准备及安全事项
1.1 作业人员的安排
带电作业班长应在进入作业的前一天完成指派作业人员的工作。在进入作业的当天,如发现某作业人员精神和体力明显不佳时,应更换人员或采取其他合理的措施。
1.2 带往现场的工具和材料的准备
(1) 在作业前,应根据作业现场、作业项目的要求,配足绝缘遮蔽用具和防护用具。
(2) 带往现场使用的绝缘遮蔽用具、防护用具和工具等必须点清所需数量,并经检查是完好的,分别装入规定的工具袋中。
1.3 装载
工具和材料装车时,应注意分类放置, 要防止绝缘遮蔽用具和防护用具发生碰撞、刮伤或刺裂。
1.4 卸放
(1) 应选择不会影响到作业的场所,按材料、工具、绝缘遮蔽用具、防护用具分类整理摆放。
(2) 绝缘遮蔽用具、防护用具及带电操 作绝缘杆应选择干燥、阴凉的地方摆放到防潮塑料布上面,并防止其他物体撞击。
1.5 作业实施方案
对常规的较简单作业项目,作业班长应在实施作业的当天在现场作出作业方案,对较为复杂的作业,应在实施作业前一天进行调查、研究并制定出作业方案。
1.6 作业说明、分工及班前会
(1) 作业班长在作业前要向作业人员提 出作业指示,并在班前会议上对作业内容、作业顺序、作业分工及注意事项等作出详细说明,还要明确每位作业人员的作业分工。
(2) 作业人员对作业班长的说明内容有 疑问时,作业班长应不厌其烦地给予说明,直到作业人员完全理解。
1.7 工具、绝缘遮蔽用具和防护用具的检查
(1) 确认搬运过程中是否产生工具等的 螺帽松动,绝缘遮蔽用具、防护用具的裂痕、破碎、破损及其他损伤。
(2) 高压绝缘手套和绝缘靴要压入空气,检查有无针孔缺陷。
1.8 登杆前的准备工作
(1) 在上杆之前必须在地面上穿好绝缘 服和绝缘靴,配戴好安全帽。
(2) 绝缘手套和保护手套应装进特定的 袋内携带。
(3) 用于电线杆上的安全带和辅助绳缆 应考虑使用上的方便,正确携带。
1.9 绝缘斗臂车的准备工作
按照安全操作手册要求将绝缘斗臂车定位在最适合作业的位置。
2 进入作业位置的作业步骤及安全事项
2.1 观察各部件状态
(1) 要详细检查电杆及电杆拉线的根部 以及上部的腐蚀状态,必要时要做好防止倒塌的措施。
(2) 从地面上观察电杆上部状态(线路回数、电杆的安装、安装的设施等),选定高空作业车的升起方向和路径。
2.2 乘入高空作业车的工作斗并操作升起抵达工作部位或人力登杆
(1) 作业人员乘入工作斗内,首先要系 好安全带。
(2) 操作高空作业车时要充分注意周围 高低压带电线路等障碍物,操作要平稳。
(3) 在接地横担下方时,也要注意低压 线,对金属紧固件类也要从下方依次验电,确认无漏电现象。
2.3 验电的基本要求
(1) 低压线支承件的验电,应使用低压 验电器进行。
(2) 高压横担架的验电,使用高压验电 器进行(作业人员头顶部应在横担下方30 cm以外的位置)。
(3) 若高压验电器无显示,应使用低压 验电器进一步验电。
(4) 高空作业车的工作斗要调整到作业 人员站立在工作斗内,作业人员的头顶与带电导线能保持安全距离。
(5) 若作业人员采用脚扣登杆,其安全 注意事项与上述相同。
3 工具及绝缘遮蔽用具的吊装
3.1 装上尼龙吊绳
(1) 尼龙吊绳应绑在不妨碍正常作业的 位置,并绑牢,以防脱落。
(2) 应根据作业人员的站立位置和下部 设施的关系,确定尼龙吊绳适于升降的吊放位置。
(3) 尼龙吊绳应吊放在不接触地面的高 度,要注意防止吊绳缠绕在其他设施上。
3.2 工具及绝缘遮蔽用具的吊起及安装
(1) 工具及绝缘遮蔽用具应分别装入规 定的吊装袋。
(2) 工具和绝缘遮蔽用具、器材等的吊 上(下)作业一般使用绝缘斗臂车的绝缘小吊,若无此装置必须使用绝缘滑轮。起吊物品时必须边观察边起吊,要防止起吊物品途中被挂在其他设施上。
(3) 起吊工具和器材时,地面作业人员 也要注意和观察被起吊的物品。
(4) 应尽量安排上部辅助作业人员进行 工具和器材的吊上(下)作业,尼龙吊绳应选择在作业人员便于递送工具和器材的位置固定。
(5) 作业人员之间工具、器材的递送,应一件一件地分别传递。
(6) 杆上辅助作业人员,应与带电作业 人员配戴相同的防护用具,在带电作业人员作业时,辅助作业人员应注视其行动。
4 装设绝缘遮蔽用具和配戴安全防护用具
4.1 配戴高压绝缘手套
(1) 在配戴高压绝缘手套时,每次都要 提前做好检查,并且绝缘手套外必须套用保护手套。
(2) 戴上和脱下高压绝缘手套要在安全 的位置进行,应与带电体保持足够的距离,并注意头顶部及周围的带电导线。
4.2 安装导线遮蔽罩
(1) 在带电导线上安装遮蔽用具的作业 中,应选择易于套入的位置。
(2) 导线遮蔽罩套入后应使用绝缘细绳 绑扎,以防滑脱。
(3) 在工作位置周围如有拉线或低压线 路等设施,应使用绝缘挡板、高压绝缘毯等对这些设施的接近部分进行绝缘隔离防护。
(4) 给带电导线设置遮蔽用具时,应从 离身体最近的导线开始依次向远处的导线安装。对多层分布的带电导线设置遮蔽用具时,应从下层导线开始依次向上层导线安装。
4.3 设置绝缘子的遮蔽用具
(1) 绝缘子遮蔽用具使用绝缘子遮蔽罩 或绝缘毯,与导线遮蔽罩的接合处应有大于15 cm的重合部分,并用绝缘绳扎牢。
(2) 绝缘子遮蔽罩和导线遮蔽罩的安装 次序是:先安装导线遮蔽罩,再安装绝缘子遮蔽罩。
5 作业原则
5.1 按照制定的作业步骤进行作业
(1) 带电作业项目,必须由2人以上进 行,现场必须有监护人员。
(2) 对每一带电作业项目,应按规定的 作业步骤进行,未明确编制步骤的作业项目,可参考运用已有的其他作业项目的步骤。
5.2 邻近带电体的作业
(1) 邻近带电导线作业的防护方法,应 参照实施带电作业时的防护方法,设置绝缘遮蔽用具。
(2) 在邻近带电导线位置作业时,对有 无必要设置绝缘遮蔽和隔离用具不得做出错误判断,不得任意地省略设置绝缘防护。
5.3 作业中的监护
(1) 作业班长应时刻掌握作业的全面情 况,密切注意作业人员的动作,按照作业步骤,及时作出适当的指示。
(2) 作业班长不在时,必须确定一名合 适的地面监护员,代替班长执行监护工作。
5.4 作业后的检查
(1) 在每一步作业完成之后,应随即进 行检查,如完成绝缘遮蔽用具设置作业后,在进入下一步作业之前,就应检查已设置安装完毕的遮蔽用具是否完善、妥当,并在全部作业完成时再次检查。
(2) 在作业结束的检查中,要特别注意 是否存在遗忘和未完成的事项,以及作业中不够完善的事项等,然后方可拆除绝缘遮蔽用具。
5.5 作业时间
作业班长要深入了解作业人员的疲劳程度,要控制实际带电作业的连续时间不超过30 min,并维持适当的休息间歇,必要时可以两班交替作业。
6 拆除绝缘遮蔽用具
6.1 拆除绝缘遮蔽用具
(1) 在拆除绝缘遮蔽用具时,必须从电 线下方或者侧方拆除掉绝缘遮蔽用具。
(2) 拆除绝缘子上设置的高压绝缘毯时, 先要除去绝缘绳夹,然后将高压绝缘毯从侧下方拉过来拆除。
(3) 拆除导线遮蔽罩时,要先将开口翻 向上方,再从下方拆除下来。
(4) 拆除绝缘遮蔽用具时,应注意不要 使电线等受到显著振动,也不要使之产生变形,要尽可能轻地拆除。
(5) 拆除绝缘遮蔽用具的顺序是:从离 自己远的线开始依次向近处的线拆除,如果是拆除上下分层设置的绝缘遮蔽用具时,应从上层开始依次向下层拆除。
(6) 拆除遮蔽绝缘子的绝缘子遮蔽罩或 高压绝缘毯与导线遮蔽罩的顺序是:先拆除绝缘子遮蔽罩或高压绝缘毯,再拆除导线遮蔽罩。
(7) 脱下绝缘手套,要随即放入规定的 袋子内携带。
6.2 工具及绝缘遮蔽用具的吊下
工具及绝缘遮蔽用具应按次序装入规定的工具袋后方可下吊,注意尼龙吊绳的操作,防止工具袋等挂在其他设施上。
7 作业人员下降至地面
7.1 下降到地面
(1) 上部作业结束后,对所完成的作业 及电杆上部设施的全面情况应重新环视检查一遍,确认没有问题之后再操作高空作业车,落下工作斗。
(2) 有低压线的电杆处,应认真检查一 下跨接线和引入线。
7.2 作业后的整理
检查绝缘遮蔽用具、安全保护用具和工具等有无损伤情况,清点作业人员,整理剩余材料,并清扫电杆下方地面。
8 结束语
从60年代至80年代初期,国内曾推广开展配电网的带电作业,但由于缺乏合适的人身安全防护用具及绝缘遮蔽用具,造成配电网作业事故较多,导致部分地区停止了配电线路的带电作业。
目前,为提高配电系统的运行可靠性,各供电单位对配电网的带电作业给予了高度的重视,不少单位设立或重组了作业队伍。
为使配电线路带电作业安全、高效地开展,研究、制定规范的作业步骤,并使之不断充实、完善,这是配电线路带电作业管理的一个十分重要的方面。
相关文章带电作业操作的几项技术措施

带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
谐波电流对供配电线路的二大危害

有关谐波电流的小知识,在供配电线路中如何存在谐波电流,会带来哪些危害,谐波电流会不会影响线路的稳定运行,会不会影响电网的质量,一起来看下。
时间:2020-11-13 10:12:37
低压配电线路的配电方式与线路种类

低压配电线路的配电方式与线路种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,一般有放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路有两种安装方法,即电缆敷设法和架空线敷设法。
时间:2020-04-30 10:55:31
建筑物配电线路的距离规定,导线与地面的最小距离

有关建筑物配电线路的距离规定,配电线路对地距离,导线与地面的最小距离是多少,配电线路不应跨越屋顶和易燃材料做成的建筑物,也不宜跨越耐火屋顶的建筑物。
时间:2020-04-30 10:54:20
建筑物配电线路的正常距离范围

建筑物配电线路的正常距离范围,建筑物配电线路的距离有什么规定, 导线与地面的最小距离是多少,配电线路不应跨越屋顶和易燃材料做成的建筑物,不宜跨越耐火屋顶的建筑物等。
时间:2016-05-03 18:13:19
配电线路中电杆的分类与架设方法

配电线路中电杆的分类与架设方法,电杆可分为木杆、水泥杆和金属杆三种,水泥杆中使用最多的是拔梢杆,电杆还有直线杆、耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆和跨越杆等.
时间:2016-01-31 12:39:58
低压配电线路导线型号与导线截面的选择

低压配电线路导线型号与导线截面的选择,从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,增大导线截面以减小电能损耗,用电能损耗进行比较并选导线。
时间:2016-01-27 20:58:15
- 上一篇:配电线路带电作业的几种类型
- 下一篇:电工低压(500v以下)带电作业范围