送电线路带电杆塔上更换拉线危险点的注意事项
来源:电工天下时间:2016-01-27 15:29:33 作者:老电工手机版>>
送电线路带电杆塔上更换拉线危险点的注意事项
1、高处坠落  
登高工具不合格及使用不当  
1.使用登高工具应外观检查。  
   
2.高处作业安全带应系在牢固的构件上,高挂低用,转位时不得失去保护。  
   
2、触电  
人身触电  
1.杆塔上作业的人员、工具、材料与带电体保持足够的安全距离。  
   
2.上下传递工器具、材料必须使用绝缘无极绳。  
   
3.设专人监护。  
   
4.严格控制拉线摆动,保持安全距离。  
   
5.杆塔上有感应电时,工作人员应穿防静电服。  
   
3、物体打击  
1.高空落物  
1.高处作业必须使用工具袋防止掉东西。  
   
2.工器具、材料等必须用绳索传递,杆下应防止行人逗留。  
   
3.下拉盘时坑内严禁站人,防止拉线棒反弹,拉盘对面不得有人停留。  
   
2.倒杆  
1.更换拉线前必须正确设置临时拉线。  
   
2.临时拉线在永久拉线全部安装完毕后方可拆除。  
   
4  
其他
相关文章中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
带电作业操作的几项技术措施

带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
带电显示器图片及电气符号

带电显示器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:带电显示器。功能:直接安装在室内电气设备上,直观显示出电气设备是否带有运行电压的提示性安全装置。
时间:2022-01-16 08:28:21
三相四线零线带电是什么原因

三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。
时间:2021-12-18 07:56:55
采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?

采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?采用拉桩杆拉线时,拉桩杆的安装需要符合如下要求:1、拉桩杆埋设深度不能小于杆长的1/6。2、拉桩杆应向张力反方向倾斜15~20度。
时间:2021-11-20 07:44:16
10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

如何防范检修操作中的误回路危险点,包括10kV母联开关小车推进机构闭锁开放,10kV母联隔离小车推进机构闭锁开放,防误回路的具体使用方案等。
时间:2021-01-10 14:29:30
10kV杆塔最小线间距离要求

有关10kV杆塔最小线间距离要求,10kV及以下杆塔最小线间距离是多少, AV以下线路,靠近电杆的两导线间的水平距离不应小于0.5m。
时间:2020-04-19 12:41:01
- 上一篇:送电线路停电更换绝缘子危险点的注意事项
 - 下一篇:变配电室电力电缆运行注意事项
 





