配电房安全操作规程16条
来源:电工天下时间:2019-12-29 08:15:08 作者:老电工手机版>>
有关配电房的安全操作规程,共有16条,操作票制度的执行,按操作顺序进行操作,遥测电容或电缆时前后应充分放电,倒闸的操作顺序要求等配电房的安全操作要求。
配电房安全操作规程
1、严格执行“操作票制度”事故处理及单一刀闸拉合时,可以用操作票。
2、操作人和监护人应根据模拟图板或主结线对所填操作票是否正确,并经有关人员审核签名。
3、操作时必须按操作顺序进行操作,每操作一项做一个记号,全部操作完成后进行复查。 C u\aT&
4、下列项目列操作票
A、应拉合的开关和刀闸位置
B、检查接地线是否拆除
C、检查负荷分配
D、装拆接地线
E、安装或拆除控制器路线或电压反感器回路保险
F、一切换顺路和检查是否确无电压等操作,应检查操作电源是否正常供给
5、操作发生疑问,应立即停止,并向有关人员汇报弄清问题后再进行操作,不准擅自更改操作票,严禁酒后值班操作。
6、运行中电容开关跳闸时,应退出运行,经检查确认无异常后,方可试送。
7、重要回路跳闸时且伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功时,严禁再次合用,带有重合闸且无伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功,严禁再次合闸,带有重合闸保护的,应及时检明原因,报告上级。
8、遥测电容或电缆时前后应充分放电。
9、变压器预备信号动作时,应及时检明原因报告上级。
10、操作电压反感器前,应考虑相应的失压保护和计置装置等。
11、正常情况下发电机应处于自投状态,清洁发电机及附属设备时,应将功能选择开切断,工作完毕后,恢复正常。
12、有高压接地现象或雷雨天检修电气设备时,必须穿绝缘鞋,雷雨天气禁止倒闸操作,巡视电气设备不得靠近避雷器。
13、变压器应保护跳闸后(速断、差动、油浸式变压器,还有重瓦斯)应退出检查。
14、倒闸操作顺序:
停电:负荷侧断漏器负荷侧刀闸母线侧刀闸。送电与之操作顺序相反。
15、电气设备停电后,即使是停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施前,不得触及设备与栅栏,以防突然来电。
16、变压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m,室外不得接近故障点8m,且应穿戴相应电压等级的绝缘靴和绝缘手套。 17、巡视配电装置,进出变压室,应随手将门锁好,无关人员未经批准不得进入设备房。
相关文章配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?

问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41
配电房设备3年未维护有什么后果

配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
低压配电房安全帽的颜色含义

在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
某公司低压配电房安全操作管理规定

此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。
时间:2020-05-21 16:31:05
主电室电工人员安全操作规程22条

进入主电室的工作人员,要遵守哪些安全规定,主电室人员属维护电工,在检修电气设备时要注意哪些事项,主电室内工作人员的安全操作规定有哪些。
时间:2019-12-08 19:53:12
配电柜的操作规程10项

有关配电柜的操作规程,配电柜分为动力配电板(箱)和照明配电板(箱)、计量箱,如何操作配电柜呢,这里总结了10条配电柜的操作规程。
时间:2019-07-07 09:53:36
配电房安全管理规定11项(图文)

配电房是供配电的重地,需要加强安全管理工作,那么配电房安全管理规定有哪些,对电气设备及工作人员的要求有哪些,供配电室的作业管理规定,一起来了解下。
时间:2017-08-03 06:25:36
配电房防火安全制度6项(图文)

做好配电房的防火至关重要,一旦配电房发生火灾后果严重,影响整个供配电系统的运转,6条关于配电房防火的安全制度,严禁违章作业,在细节上做好,确保配电房无火灾事故的发生。
时间:2017-08-03 06:23:07





