高压变配电设备的日常维护与维修规定内容
来源:电工天下时间:2016-02-11 16:30:26 作者:老电工手机版>>
高压变配电设备的日常维护与维修规定
一、高压变配电设备进行维护和维修工作的规定:
1)应遵守一人操作、一人监护的原则,实行操作唱票制度。不准单人进行高压操作。
2)切断电源前,任何人不准进入防护栏。
3)在切断电源、检杏有无电压、安装移动地线装置、更换熔断器等工作时,均应使用防护工具。
4)在距离10-35kV导电部位lm以内工作时,应切断电源,并将变压器高低压两侧断开,凡有电容的器件如电缆、电容器、变压器等)应先放电。
5)核实负荷开关可靠断开,设备不带电后,再悬挂“有人工作,切勿合闸”筲告牌方可进行维护和检修工作。告牌只许原挂牌人或监视人撤去。
6)严禁用手或金属工具触动带电母线,检查通电部位时应用符合相应等级的试电笔或验电器。
7)雨天不准媒天作业,高处作业时应系好安全带,严禁使用金属梯子。
二、高压变配电设备的维护周期可分为季和年,相应的维护项目:
1、高压变配电设备的季维护项目:
1)清洁机架:
2)堵塞进水和小动物的孔洞:
3)检查干式变压器的风机;
4)检测仪表是否正常。
2、高压变配电设备的年维护项目:
1)检查熔断器接触是否良好,温升是否符合要求:
2)检查接触器、闸刀、负荷开关是否正常;
3)检查布线和机盘的绝缘;
4)检查各接头处有无氧化、螺丝有无松动;
5)清洁电缆沟和瓷瓶;
6)调整继电保护装置;
7)检测避雷器及接地引线;
8)检验高压防护用具;
9)检查变压器和电力电缆的绝缘;
10)校正仪表;
11)检查主要元器件的耐压两年一次);
12)操作电源及电池的维护可参照整流器及蓄电池的有关内容执行。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
变配电所防雷保护类型及应用说明

雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
- 上一篇:交流变配电设备的维护要求总结
 - 下一篇:交流变配电设备的日常维护项目与要求
 




