plc柜与dcs系统柜盘内配线要求总结
来源:电工天下时间:2019-12-04 11:02:23 作者:老电工手机版>>
有关plc柜与dcs系统柜盘内配线要求,尚未开孔与配线的仪表盘、仪表操作台、plc柜、dcs系统柜的施工步骤,仪表盘、仪表操作台、plc柜和dcs系统柜的配线技术规范等。
plc柜与dcs系统柜盘内配线要求
plc柜和dcs系统柜的配线基本技术要求:严格遵循技术图纸要求、按图施工;盘内接线准确正确无误;仪表及设备安装连接牢固、接触良好;导线绝缘层和绝缘无损伤;盘内配线整齐;标识清晰美观。
尚未开孔和配线的仪表盘、仪表操作台、plc柜、dcs系统柜应按以下步骤施工:
1、核对系统原理图,熟悉盘面布置图及盘后接线图。
2、领出所需的设备、部件与材料。
3、盘面开孔定位:按设计图纸与实物尺寸,在仪表盘(台)盘面上划线确认开孔位置及尺寸。如目前装配的盘柜旁有相邻盘柜,还应注意校核本柜仪表部件的高度,尽可能使仪表安装高度、间距与邻盘一致,保持整体美观协调。
4、开孔:a、标准按钮孔或灯孔直接用开孔器在盘上开孔。 b、普通圆孔用不同规格钻头钻孔。 b、正方形或长方形开孔时,在对角线上用φ7mm钻头各打5个小孔,由此伸入锯条沿划线开孔,最后用锉刀将开孔修整至所需尺寸。如图所示:

d、仪表盘开孔尺寸必须精确,孔的边沿光滑无毛刺。
e、盘内如需堵孔时,应用与盘面同等厚度的铁板制成孔洞的形状(略小),置于孔内,在盘背后用细焊条点焊。φ6mm以下的圆孔可用腻子堵平。
5、安装固定端子排、电缆、仪表、电气设备及绑扎导线的金属横条。
6、仪表盘喷漆或喷塑:在实际施工中应注意保持新增仪表盘与邻盘颜色一致。
7、准备标号牌。
8、安装仪表设备与部件。
9、安装端子排。
10、配线。
仪表盘、仪表操作台、plc柜和dcs系统柜的配线技术要求相同。
配线要求与规范:
a、仪表盘每组端子排前应标记型端子,清楚标注所属回路名称;端子排上每隔5个端子标明顺序号;端子排距离地面不应小于150mm;端子排并列安装时,间隔不应小于150mm。
b、仪表设备与导线一般用螺丝连接,应拧紧螺丝。如将导线焊接至设备,应使用多股软导线。电工技术之家
c、盘柜内仪表连接导线一般选用1.0mm多股软铜线;盘柜内电气控制回路部分连接导线一般选用1.5mm多股软铜线;电气电流回路部分连接导线一般选用2.5mm多股软铜线;电气主回路连接导线必须按负荷考虑导线载流量,选用合适导线配线。
d、当导线的两端分别连接到可动的和固定的部件时,使用多股软铜线,并在靠近端子排处用卡子固定。
e、盘内各仪表设备间一般可不经过中间端子,用导线直线连接,但导线本身必须完整不能有接头。部仪表件之间的连线应绑扎在导线束内。
f、同一盘内导线的颜色应一致。
g、盘内同一路线的单股硬铜线可排列成长方形的导线束,多股 软铜线排列成圆形的导线束。
h、仪表盘内配线应统一下料,一次排成,避免逐根增设。仪表盘配线的走向力求简捷、明显,尽量减少交叉。如交叉不能避免,应将其做成使前面部分(或上层)看不到交叉。导线束在转弯时或分支时,仍应保持横平竖直,转角弧度一致,导线相互紧靠。转角弧度要求一次弯成,避免损伤导线绝缘及芯线。导线弯曲半径一般应不小于导线束直径的三倍。
如图:


i、长方形导线束下料后,临时固定后沿其全长用小铝带卡子绑扎、固定。导线束分支出来的导线,可用钢精轧头绑扎。圆形导线束的绑扎可用尼龙线或塑料固定带。导线束绑扎应匀称,当垂直走线时,间隔为200mm;水平走线时,间隔为150mm。导线束转弯处应另增卡子。导线束应固定在预设的铁件上。
j、接到端子排的导线,除了需要跨接线可连接两根导线到同一个端子外,每个端子上的导线不多于一根。若导线同一端子上导线多于两根,须增加一个端子,两者用短路片连起来。
k、如拆除配好线的盘柜内的接线,可直接剪掉导线两端,其余部分作为假线留在导线束内;如配好线的盘柜内要增加导线,应保持原有配线方式,尽可能包扎在原有导线束内,切忌任意乱接,影响整体。
l、为了简化配线工作仪表盘、plc盘和dcs系统盘通常将导线敷设在线槽内。敷设时先将线槽固定在盘上,然后将导线整齐放置于线槽内。接至端子排或仪表设备、部件的导线由线槽旁边的孔眼引出。汇线槽与端子或设备的间距通常为50mm,这样既方便接线又可使配线美观。
如图:

m、如仪表设备接线柱为插接件,需用多心的软铜线配线。若导线和设备插接件需要焊接,应使用带有焊剂的焊锡丝 (松香焊锡丝),并用热量适当的电路铁进行焊接,切勿使用有腐蚀性的焊剂。焊点部分避免过热和虚焊。焊接结束后应用酒精清洗焊点,以防止腐蚀。
11、查线。
12、在仪表盘前面安装各仪表部件的名称标号牌,在仪表盘后安装仪表设备的编号或位号的标号牌。
相关文章plc单脉冲程序的功能说明

plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明

plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)

有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明

plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门

plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用

plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图

常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:plc无线技术如何用于无线路灯照明
- 下一篇:plc基本结构与工作原理入门