三菱plc梯形图的四条编程规则
来源:电工天下时间:2022-07-11 06:26:14 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc梯形图的四条编程规则,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方,不宜使用双线圈输出。
三菱plc梯形图的编程规则
以三菱fx系列plc为例,介绍plc梯形图编程时需要遵循的规则。
一,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线(通常可以省掉不画,仅画左母线)。每行的左边是接点组合,表示驱动逻辑线圈的条件,而表示结果的逻辑线圈只能接在右边的母线上。接点不能出现在线圈右边。
如下图(a)应改为(b):

二,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,如下图(a)中的接点X005与其它接点间的关系不能识别。对此类桥式电路,应按从左到右,从上到下的单向性原则,单独画出所有的去路。如图(b)所示:
三,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方(左重右轻原则);串联块并联时,应将接点多的并联去路放在梯形图的上方(上重下轻的原则)。这样做,程序简洁,从而减少指令的扫描时间,这对于一些大型的程序尤为重要。
如下图:

四,不宜使用双线圈输出。若在同一梯形图中,同一组件的线圈使用两次或两次以上,则称为双线圈输出或线圈的重复利用。双线圈输出一般梯形图初学者容易犯的毛病之一。在双线圈输出时,只有最后一次的线圈才有效,而前面的线圈是无效的。这是由plc的扫描特性所决定的。
plc的cpu采用循环扫描的工作方式。一般包括五个阶段(如图所示):内部诊断与处理,与外设进行通讯,输入采样,用户程序执行和输出刷新。当方式开关处于stop时,只执行前两个阶段:内部诊断与处理,与外设进行通讯。

1,输入采样阶段
PLC顺序读取每个输入端的状态,并将其存入到我们称之为输入映像寄存器的内在单元中。当进入程序执行阶段,如输入端状态发生改变.输入映象区相应的单元信息并不会跟着改变,只有在下一个扫描周期的输入采样阶段,输入映象区相应的单元信息才会改变。因此,PLC会忽视掉小于扫描周期的输入端的开关量的脉冲变化。
2,程序执行阶段
plc从程序0步开始,按先上后下,先左后右的顺序扫描用户程序并进行逻辑运算。plc按输入映象区的内容进行逻辑运算,并把运算结果写入到输出映象区,而不是直接输出到端子。
3,输出刷新阶段
plc根据输出映象区的内容改变输出端子的状态,这才是plc的实际输出。
以上简单说明了plc的工作原理,下面再以实例说明为什么编写梯形图程序,不宜重复使用线圈。
如下图,设输入采样时,输入映象区中x001=on,x002=off,y003-on,y004=on被实际写入到输出映象区。但继续往下执行时,因x002=off,使y003=off,这个后入为的结果又被写入输出映象区,改变原y003的状态。所以在输出刷新阶段,实际外部输出y003=off,y004=on。许多新手就碰到过这样的问题,为什么x001已经闭合了,而y003没有输出呢?逻辑关系不对。其实就是因为双线圈使用造成的。

注意:不宜(最好不要)使用双线圈,双线圈使用并不是绝对禁止的,在一些特殊的场合也可以使用双线圈,这时就需要你有较丰富的编程经验和技巧了,但对于初学者还是不要冒这个险。其实,从以上例子可知,重复利用线圈之所以会造成Y003的输出混乱,是由于程序是从上到下顺序执行的缘故造成的。但如果可以改变程序执行的顺序,保证在任何时刻两个线圈只有一个驱动逻辑发生,就可以使用双线圈。其中,最常用的方法就是使用跳转指令。
如下图:

程序分析:M0闭合,程序跳至P0处(不执行X001语句),M0常闭断开,CJ P1不会发生,执行下一语句。此时,Y003将X002状态进行驱动。M0断开时,程序顺序执行并按X001的状态对T003进行驱动,M0常闭闭合,跳至P1按X003状态对Y004进行驱动,即跳过了X002驱动Y003的语句。可见,在同一时刻,Y003驱动只有一个可以发生。此时,双线圈利用是可以的。
但在梯形图编程时,我们还是要尽量避免使用双线圈,而引入辅助继电器是一个常用的方法。
如下图:

图(b)中,X001和X002接点控制辅助继电器M000,X003~X005接点控制辅助继电器M001,再由两个继电器M000,M001接点的并联组合去控制线圈Y000。这样逻辑关系没变,却把双线圈变成单线圈。

相关文章自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系

plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
电工图转换为plc梯形图的方法步骤

将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图编程的四个概念

plc梯形图编程的四个概念,分为软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。
时间:2022-07-11 06:26:10
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
plc梯形图程序与语句表的转换程序

有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47
plc梯形图编程规则与编程方法图解

有关plc梯形图的编程规则与编程方法,了解编写梯形图程序的基本规则与基本编程方法,有助于提高plc编程的质量与效率,五点plc梯形图的编程规则,七点plc梯形图的编程方法,供大家参考。
时间:2022-07-10 07:15:23





