plc模拟量转换公式说明与程序示例
来源:电工天下时间:2015-09-27 16:28:45 作者:老电工手机版>>
plc模拟量转换公式说明与程序示例
一、说明:
公式:Y=K*X+b
信号:4-20mA
plc模拟量输入数据范围(变量X):0-32000
仪表量程(变量Y):10-100
对应关系:4-20mA 转换为6400-32000转换为10.0-100.0
二、求解过程
通过代入法求系数K、b
1、当X=6400时,Y=10,即:
10=K*6400+b ------(1)
2、当X=32000时,Y=100,即:
100=K*32000+b ------(2)
3、由(1)、(2)求解,得
Y=X*90/25600-12.5
三、程序
Network1
LD SM0.0
MOVW AIW0, VW100
-I +6400, VW100
Network2
LD SM0.0
ITD VW100, VD102
Network3
LD SM0.0
DTR VD102, VD106
Network4
LD SM0.0
MOVR VD106, VD110
*R 90.0, VD110
Network5
LD SM0.0
MOVR VD110, VD114
/R 25600.0, VD114
Network6
LD SM0.0
MOVR VD114, VD118
-R 12.5, VD118
注:在带入X求Y的过程中,如果系数K的分子与分母相除的结果是无限小数,X应先乘以分子,再除以分母,最后再加上常数b。
相关文章将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
电工图转换为plc梯形图的方法步骤

将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图程序与语句表的转换程序

有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47
【图】plc梯形图转换为指令表的方法

plc梯形图向指令表的转换方法,梯形图的转换过程是根据元件所在的行、列坐标,仿照人工转换思维,把plc梯形图先转换为一棵二叉树,并根据二叉树来识别相应指令。
时间:2020-02-20 10:58:59
【问答】继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题

继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题,继电器电路图直接转换为plc的梯形图的方法,plc的输入电路与梯形图的关系,继电器电路图移植为plc梯形图的方法等。
时间:2020-02-20 09:52:40
【图】rs触发器状态转换真值表及卡诺图

rs触发器状态转换真值表及卡诺图,状态转换真值表:输入信号与原态、次态之间的关系,Qn :原状态或现态,Qn+1:新状态或次态,一起来了解下。
时间:2015-11-06 09:32:04
【图】plc状态转移图与梯形图的转换

plc状态转移图与梯形图的转换,plc状态转移图,又称作功能图,用状态元件描述工步状态的工艺流程图,FX系列PLC的状态转移图与梯形图的转换,三菱plc状态转移(SFC)图,供大家学习参考。
时间:2015-10-24 03:47:01
模拟量传感器与plc模拟量模块的接线方式与方法

模拟量传感器与plc模拟量模块的接线方式与方法,4线制测量传感器与2线制测量传感器的不同接线方式,两线制的传感器的几种同模块的连接方法。
时间:2015-10-23 19:42:18