【图】三相异步电动机正反转plc控制系统的实现方法
来源:电工天下时间:2015-10-05 06:34:21 作者:老电工手机版>>
三相异步电动机正反转的plc控制系统 
1)i/o点分配 
2)接线图及梯形图程序 

 
(a)主电路 
 
 
(b)plc接线图 
 
 
(c)梯形图
三相异步电动机正反转控制
注意:虽然在梯形图中已经有了软继电器的互锁触点,但在外部硬件输出电路中还必须使用km1、km2的常闭触点进行互锁。
因为plc内部软继电器互锁只相差一个扫描周期,而外部硬件接触器触点的断开时间往往大于一个扫描周期,来不及响应。
例如,y0虽然失电,可能km1的主触点还未断开,在没有外部硬件互锁的情况下,km2的主触点可能已接通,引起主电路短路。因此必须采用软硬件双重互锁。