【图】基于plc的扫描计数控制的语句实例
来源:电工天下时间:2015-10-12 11:50:51 作者:老电工手机版>>
基于plc的扫描计数控制的语句实例
在某些场合下需要计算扫描次数,一般可采用扫描计数控制程序来实现。
如图3-20所示是扫描计数控制程序。输入10.0接通后,内部标志位存储器M0.0每隔一个扫描周期接通一次,扫描周期用T表示。
计数器C100对扫描次数进行计数,达到设定值时计数器C100有输出,其常开触点C100接通,输出映像寄存器Q0.0启动。

梯形图对应语句: 
 
AN M0.0
= M0.0
LD M0.0
LDN 10.0
CTU C100,5
LD C100
= Q0.0
 
本程序使用内部标志位存储器M0.0和计数器c100技术PLC内部扫描次数,程序简单适用,能很好地满足工程应用的需要。
相关文章- 学习PLC需要先学习继电器控制吗? - 在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。 - 时间:2022-07-17 05:26:08 
- 将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法 - 继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。 - 时间:2022-07-11 08:50:25 
- plc梯形图实现路灯延时触模开关控制 - 分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。 - 时间:2022-07-10 07:15:52 
- 电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理 - 以下是PLC正反转控制的工作原理图,通过PLC编程实现电动机的正向启动、反向启动和停止,以下是简单而实用的电气原理图,有需要的朋友参考下。 - 时间:2022-03-28 09:17:14 
- 电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图 - 电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。 - 时间:2022-03-11 15:35:32 
- plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式 - plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。 - 时间:2021-11-22 09:20:06 
- plc自锁控制原理图(FX2N-32MR) - 有关plc自锁控制的原理图,型号为FX2N-32MR,分享给大家,做个参考。 - 时间:2021-11-22 09:20:05 
- 两地控制的plc电气原理图 - 分享一个两地控制的plc电气原理图,学习下利用plc电气原理实现两地控制的操作方法,感兴趣的朋友参考下。 - 时间:2021-11-22 09:19:45 





