plc转速监控的实现方法
转速监控装置是水轮发电机组重要的自动化装置,根据小型水电站的特点,提出了在控制机组运行的PLC上增加部分硬件,实现转速监控功能的方法,该方法既解决了测速装置的可靠性问题,又降低了系统的成本,是一种较为理想的方案。
一、系统硬件构成
系统硬件是利用控制机组运行PLC的8个晶体管输出点和一个高速输入点,增加LED的译码和驱动电路,组成转速监控装置的硬件系统。
系统由转速信号检测单元、PLC(三菱FX2N系列)和LED速度显示电路三部分组成(如图1)。
其中转速信号检测单元由光电码盘组成,光电码盘将机组转速转换成电脉冲信号,输入到PLC的高速输入端(如:X0),PLC程序按单位时间内脉冲数计算发电机的实际转速,并显示在LED数码显示器上。

二、转速测量的软件设计
1、转速计算方法
目前常用的转速计算方法有以下几种:
1)M法:是在一定时间间隔内,对光电码盘输出脉冲数进行计数,并计算出转速,适用于发电机转速的高速测量。
2)T法:是通过测量光电码盘的脉冲周期来计算电机转速的一种测量方法。
3)M/T法:是结合了M法和T法的优点,在低速及高速段均有较高的分辨能力和测量精度。
4)E/T法:其原理是从T法出发,只是为了克服T法高速时的精度问题。
结合FX2NPLC和该水电站水轮发电组的测速范围(0~600r/min),以及M法测速对硬件要求简单的特点,本文采用M法进行转速测量与计算。
假设与发电机同轴连接的光电码盘每旋转一周,输出脉冲数为P,电机的转速为n(r/min),检测时间为T(s),在T内的计数脉冲数为m,则电机的转速n为:
n=60m/pt
在检测时间T内其误差最大为1个脉冲,则M法转速分辨率Q为:
Q=60(m 1)/pt-60m/pt=60/pt
可见采用M法测速时,其分辨率与速度的大小无关,要想提高分辩率,除选用每转输出脉冲数多的光电码盘外,只有尽可能的增大检测时间,但是检测时间过大,转速的反馈延滞作用越严重,将严重影响系统的动、静态性能。
2、转速检测的软件设计
1)转速脉冲检测
将光电码盘的脉冲信号输入到PLC的高速输入端口X0上(X0为高速输入端,其最高频率为:2kHz),利用PLC的测速功能指令“SPD”将100ms中的脉冲数存入PLC数据单元D0中,并进一步计算出发电机的转速。
其梯形图如图2。

2)转速计算
为了简化计算将光电码盘每转一圈的脉冲数设计为60个、检测时间T=1s,则发电机的转速n即为D0中的脉冲数
n=60D0/pt=60D0/60=D0
3)转速处理和显示
PLC程序对机组转速进行实时检测,非凡是转速达到额定转速35、80、95、140时产生相应的机组控制信号,控制机组进行工况的转变。转速比较判定程序如图3所示。

其中D0为转速数据单元,K210为35的额定转速值(35×600)、M0~M2分别为转速小于210r/min,等于210r/min和大于210r/min控制标志位。
此外,测量的转速数据一方面通过RS232通讯接口上传到电站计算机监控系统,另一方面通过PLC的输出端口在LED显示器上就地显示。就地显示的PLC程序梯形图如图4所示。

梯形图中Y0表示PLC的输出以Y0~Y3输出显示数据信号(BCD码)、Y4~Y7输出位选信号的首地址,参数n表示选用数码管组数(4位为1组)。
本系统在鹅项颈水电站转速测量及保护系统中使用后效果良好。表明该系统具有结构简单、成本低、精度较高、运行可靠等优点,可以推广到其他高可靠性的转速信号测量系统中。
相关文章学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理

以下是PLC正反转控制的工作原理图,通过PLC编程实现电动机的正向启动、反向启动和停止,以下是简单而实用的电气原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 09:17:14
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图

电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-11 15:35:32
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
plc自锁控制原理图(FX2N-32MR)

有关plc自锁控制的原理图,型号为FX2N-32MR,分享给大家,做个参考。
时间:2021-11-22 09:20:05
两地控制的plc电气原理图

分享一个两地控制的plc电气原理图,学习下利用plc电气原理实现两地控制的操作方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-11-22 09:19:45