plc顺控指令执行暂停怎么办?
来源:电工天下时间:2015-10-30 16:28:32 作者:老电工手机版>>
plc顺控指令执行暂停问题
问题:
顺控指令执行有时可以使用暂停,让当前步骤暂停吗,等暂停复位后再接着这步做?一般暂停加在那个位置?若不行有什么办法实现?
有网友回答,为了暂停,在原来各步之后增加一个暂停步。
解答:
为了暂停使步的数量增加一倍,编程的工作量增加得太大。
使用下述方法,可以使顺控在任意步结束时暂停:
设置M10.0为转换允许标志,每个转换条件都和M10.0作“与”运算后,作为新的转换条件。M10.0为OFF时,当前步的操作结束后,原来的转换条件满足,但是不能转换到后续步,系统被暂停。M10.0为ON时,才能转换到下一步。
相关文章plc查表操作指令的功能说明

plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
常见的几款PLC指令对比图

常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC必须掌握的13个基本指令

有关PLC编程的基础知识,介绍了学习PLC必须掌握的13个基本指令,这些常用的PLC指令为LD、LDI、OUT、AND、ANI、OR、ORI、SET、RST、PLS、PLF、INC和DEC指令,下面来学习下。
时间:2022-03-18 05:42:16
plc功能指令的通用格式与数据结构

有关plc功能指令的通用格式,包括功能指令编号、助记符、数据长度、操作数等,并介绍了plc功能指令的数据结构,位元件与位元件的组合、字元件的知识等。
时间:2021-11-29 09:39:33
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
施耐德plc编程软件指令系统与语言形式

有关施耐德plc编程软件指令系统与语言形式,施耐德plc编程的基本指令特点,图形式指令结构、明确的变量常数、简化的程序结构等,并介绍了其编程语言的形式。
时间:2020-07-04 06:42:51
plc双整型数比较指令符号及应用实例

本文介绍了plc双整型数比较指令的用法,重点介绍plc双整型数比较指令的符号含义,该比较指令的功能,双整型数比较指令对状态位的影响,以及双整型数比较指令的实例,供大家学习。
时间:2020-03-19 15:54:25
plc整型数比较指令符号与应用实例说明

本文介绍了plc整型数比较指令的用法,重点介绍plc整型数比较指令的符号含义,以及CMP整数比较指令的功能,整型数比较指令对状态位的影响,以及该指令的应用实例。
时间:2020-03-19 15:25:05
- 上一篇:QW和PQW编程应用的区别有哪些?
- 下一篇:plc中WORD与整数类型的区别





