plc cpu日期与时间的读取与设置方法
来源:电工天下时间:2015-10-30 22:05:51 作者:老电工手机版>>
plc cpu日期与时间的读取与设置方法
1、用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令plc > Time of Day Clock...,通过与CPU的在线连接设置,完成后时钟开始走动。
2、编写用户程序使用SET_RTC(设置时钟)指令设置,使用READ_RTC(读取时钟)指令读取。
取实时时钟(TODR)指令从硬件时钟读取当前时间和日期,并将其载入以地址T起始的8个字节的时间缓冲区。设置实时时钟(TODW)指令将当前时间和日期写入用T指定的在8个字节的时间缓冲区开始的硬件时钟。
TODR:设置ENO = 0的错误条件: 0006 间接地址 000C 不存在时钟盒TODW:设置ENO = 0的错误条件: 0006 间接地址 0007 TOD数据错误 000C 不存在时钟。所有日期和时间值必须采用BCD格式编码(例如,16#97代表2002年)。
参阅下表。
8个字节时间缓冲区格式(T)
T字节说明字节数据
0年 (0-99)当前年份 (BCD值)
1月 (1-12)当前月份 (BCD值)
2日期 (1-31)当前日期 (BCD值)
3小时 (0-23)当前小时 (BCD值)
4分钟 (0-59)当前分钟 (BCD值)
5秒 (0-59)当前秒 (BCD值)
600保留 ?始终设置为00
7星期几 (1-7)当前是星期几,1=星期日 (BCD值)
长时间掉电或内存丢失后,实时时钟会被初始化为以下日期和时间:
日期:90年1月1日
时间:00:00:00
星期:星期日
二、西门子S7-1500 CPU运行时间的读取方法
读出S7-1500 CPU的运行时间有多种方式。
方式1,通过OB1的启动参数读出运行时间
在非优化的OB1启动信息中带有OB1的运行时间,如图1。

图1.读出非优化的OB1中运行时间
将启动信息参数传递到全局变量中就可以读出CPU的上次扫描、最小、最大扫描时间,编程非常方便。
方式2,调用RD_SINFO函数读出运行时间
如果使用优化的OB1,启动信息简化而没有这些运行信息,如图2所示,则必须调用函数读出。

图2 优化OB1的启动信息
例如,在OB1中调用RD_SINFO函数读出运行时间,程序如图3所示。参数TOP_SI为当前OB1的启动信息,数据类型为SI_classic,需要手动键入,ZI1为上次扫描时间,ZI2_3包含最小、最大扫描时间,低字为最小扫描时间,高字为最大扫描时间,示例中分别传送到MW10和MW12中。START_UP_SI为暖启动OB的启动信息,示例中没有进行引用。

图3调用RD_SINFO函数
方式3,调用RT_INFO函数读出运行时间
通过函数RT_INFO也可以读出CPU的运行时间,示例程序如图4。

图4 调用RT_INFO函数
通过模式1、2、3可以读出CPU的上次扫描、最小、最大扫描时间,在这三种模式下,参数INFO的数据类型为LTIME,可以直接读出。也可以通过其他模式读出运行时间的百分比。
方式4,调用RUNTIME指令读出运行时间
通过指令RUNTIME可以从参数RET_Val直接读出CPU的运行时间,单位为秒,MEM为中间保存程序运行的存储器,两个参数类型都是LREAL,除此之外还可以读出一段程序的运行时间。如图5所示。

图5:RUNTIME指令
三、西门子plc cpu扫描周期监视时间与程序扫描时间
程序循环执行500次,需要多长时间?CPU的扫描周期时间是150ms,有可能超出CPU的监控时间而报故障嘛?CPU扫描一个network1的时间是多少?用的是CPU 315-2DP。

解答:
1、程序循环执行500次,这样需要多长时间?
如果CPU扫描周期时间是150ms,程序循环执行500次,则是150ms X 500的关系。
2、有可能超出CPU的监控时间而报故障?
如果启用了看门狗功能,则报故障。
3、CPU扫描一个network1的时间是多少?用的是CPU 315-2DP。
一个network1的指令数量是可变的,其扫描时间是指令数量的函数。用户不需顾及一条指令、一个程序段的扫描时间。重要的要注意一个周期的扫描时间。可以通过OB1 的临时变量确定其循环周期。相应的临时变量已存储于 OB1 声明变量部分并各对应不同的局部地址字。
相关文章将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
电工图转换为plc梯形图的方法步骤

将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图编程规则与编程方法图解

有关plc梯形图的编程规则与编程方法,了解编写梯形图程序的基本规则与基本编程方法,有助于提高plc编程的质量与效率,五点plc梯形图的编程规则,七点plc梯形图的编程方法,供大家参考。
时间:2022-07-10 07:15:23
plc通讯接口添加删除方法与注意事项

有关plc通讯接口的添加删除方法,使用安装/删除接口对话框来安装或删除计算机上的通讯接口,windows nt用户要注意特殊硬件安装信息,一起来看看。
时间:2021-11-22 09:19:54
plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。
时间:2021-11-22 09:19:44
AB plc程序密码破解方法

有关AB plc程序密码的破解方法,一个非常简单而且实用的破解AB程序密码的方法,共分为三步,需要的朋友参考下。
时间:2021-10-26 06:21:29
rom写入器的安装方法_rom写入器功能说明

有关rom写入器的安装方法,rom写入器的具体功能,把 pc 的 ram 中的程序传送到eprom卡件中固化要进行部件拆装,固化结束后的拆装工作,写入器的固化操作等。
时间:2021-10-07 19:34:37
如何实现HMI内部变量在PLC中的设置?

如何实现hmi内部变量在plc中的设置,hmi定义的内部变量,可以传送给plc,两者进行数据交换,这是如何实现的,一起来了解下。
时间:2021-10-07 19:34:34
- 上一篇:钟控RS触发器的逻辑图与状态表
- 下一篇:plc工作阶段的三部分





