PLC输出类型怎么选择?
来源:电工天下时间:2022-03-14 09:40:05 作者:老电工手机版>>
继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。
因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题:
1、注意负载能力
输出端口必须符合允许的最大电流限制(如表1),以确保输出端口的加热在允许的范围内。继电器的使用寿命与负载能力有关,当负载能力增加时,接触寿命会大大降低(如表2所示),所以必须特别注意。

2、注意负载性质
感性负载在分合闸瞬间会产生瞬间高压,所以表面上负载容量可能不大,但实际上负载容量很大,继电器的使用寿命就会大大缩短。
所以,在驱动感性负载时,负载两端必须连接一个吸收保护电路,尤其在工作频率比较高时,需要增加保护电路。从客户的使用情况来看,增加吸收保护电路后的改善效果非常明显。
根据电容的特性,如果直接驱动电容负载,在导通瞬间会产生浪涌电流。因此,原则上输出端口不应连接到容性负载,如有必要,浪涌电流应小于规格中的最大电流。
3、注意动作频率
当工作频率较高时,建议选择晶体管输出的类型。如果同时驱动大电流,可采用晶体管输出驱动中间继电器的方式。控制步进电机/伺服系统时,或采用高速输出/PWM波,或用于工作频率较高的节点时,只能采用晶体管型。PLC扩展模块和主模块的输出类型并不一致,所以当系统点多、功能不同时,可以考虑主模块的继电器输出扩展晶体管输出或晶体管输出扩展主模块的继电器输出,以达到最佳的配合。
实践证明,根据负荷性质、容量和工作频率,插座故障率明显降低,用户对正确的选型和系统设计非常满意。
以上就是在PLC输出类型选择时要注意的三大问题,希望对大家有所帮助。
相关文章plc单脉冲程序的功能说明

plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明

plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)

有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明

plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门

plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用

plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图

常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:plc与变频器如何接线(附接线图)
- 下一篇:plc控制系统的优点是什么