plc控制系统日常维护与故障排除方法
来源:电工天下时间:2020-02-13 17:52:11 作者:老电工手机版>>
有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。
plc控制系统的故障排除
plc日常维护和保养,主要是更换保险丝和锂电池, 基本没有其它易损元器件。
由于存放用户程序的随机存储器(ram)、计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约为5年,当锂电池的电压逐渐降低到一定程度时,plc基本单元上电池电压跌落到指示灯亮,提示用户注意有锂电池所支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池,这是日常维护的主要内容。
一、调换锂电池的步骤
1、在拆装前,应先让plc通电15秒以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可对plc做短暂供电,以保护ram 中的信息不丢失);
2、断开plc的交流电源;
3、打开基本单元的电池盖板;
4、取下旧电池,装上新电池;
5、盖上电池盖板。
注意,更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3分钟。如果时间过长,ram中的程序将消失。
此外,注意更换保险丝时采用指定型号的产品。
二、i/o模块的更换
若需替换一个模块,用户应确认被安装的模块是同类型。有些i/o系统允许带电更换模块,而有些则需切断电源。若替换后可解决问题,但在一相对较短时间后又发生故障,那么用户应检查能产生电压的感性负载,也许需要从外部抑制其电流尖峰。如果保险丝在更换后易被烧断,则有可能是模块的输出电流超限,或输出设备被短路。
plc的故障诊断是一个十分重要的问题,是保证plc控制系统正常、可靠运行的关键。本文对常用的故障诊断方法进行了探讨。
实际工作过程中,应充分考虑到对plc的各种不利因素,定期进行检查和日常维护,以保证plc控制系统安全、可靠地运行。
一个典型的plc系统包括一个现场plc站,和通过高速数据线与之相连的上位机以及模拟屏plc站,上位机用以显示各种图形和数据,模拟屏plc站用来驱动模拟屏上的发光二极管。整个plc系统与外联设备相接,就构成了一个自动控制系统。
通常将plc当作一个黑盒子,简单地根据i/o信号来判断故障的位置。判断故障的情况有两种,即模拟屏上闪烁的故障信号和该运行的设备在模拟屏上无显示。
1、模拟屏上闪烁的故障信号
根据plc控制站图纸,先检查该设备在模拟屏plc柜内的显示状态,如果相符合再检查现场plc柜的显示状态,同样符合时再继续检查plc柜的i/o端子、外联设备的i/o端子,并由此推断出是设备故障还是plc故障。过程的框图表示(如图1)。

图1
判断plc柜i/o端子、外联设备的i/o端子是否与状态信号相符的方法很简单,只要用万用表的直流电压档测量端子号与公共端的电压值,为24v表示断开,无信号;为0v表示接通,有信号。
2、该运行的设备在模拟屏上无显示 此时应判断是plc没有给运行信号,还是给了运行信号而设备有故障不能运行。
可以从现场的plc柜的输出模块地址中观察有无信号显示,继而检查plc站输出继电器有无吸合,再看外联设备的电气柜有无驱动信号。如有,而设备无运行,则是设备有故障,如果设备正常运行,则应从外联设备的输入端往回查,过程正好与第一种故障检查过程相反。
以上过程可用下面框图表示(如图2):

图2
如果设备正在运行,则按以下框图检查(如图3)。
对模拟信号的检测,因仪表采用的是4~20ma输入,在模拟信号输入端串联一个万用表,检测模拟信号的电流值,并与plc的输出值做比较,便可知道数值是否正确。

图3
简单方法:迅速判断是plc故障还是电器设备的故障,就是采用短路法:将外联设备状态输入线断开,用一条导线将输入端口和公共线相连,这意味着给plc一个接通的信号,如果plc有显示,则plc正常;反之为plc故障。
找到故障点,做出相应处理。一般来说,plc发生故障的可能性较小,多是接线松了,或线接错了,或继电器有故障等,也有plc模板烧毁的情况,只能将plc模板换掉。注意,一定要断电操作,否则会把好的模板烧毁,也可能会牵连到plc处理器。
相关文章学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理

以下是PLC正反转控制的工作原理图,通过PLC编程实现电动机的正向启动、反向启动和停止,以下是简单而实用的电气原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 09:17:14
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图

电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-11 15:35:32
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
plc自锁控制原理图(FX2N-32MR)

有关plc自锁控制的原理图,型号为FX2N-32MR,分享给大家,做个参考。
时间:2021-11-22 09:20:05
两地控制的plc电气原理图

分享一个两地控制的plc电气原理图,学习下利用plc电气原理实现两地控制的操作方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-11-22 09:19:45
- 上一篇:plc控制系统抗干扰措施与实施方法
- 下一篇:plc控制系统设计选型的注意事项