plc控制系统的安装调试与维护要点
来源:电工天下时间:2019-11-02 06:43:09 作者:老电工手机版>>
plc控制系统的安装调试与维护要点,plc控制系统对布线的要求,输出/输入对工作环境的要求,plc控制系统的调试及试运行的操作,plc日常维护检修的主要项目。
plc控制系统的安装调试
一、plc控制系统的安装
1、plc控制系统对布线的要求
1) 对PLC主机电源的配线应使用双绞线,并与动力线分开。
2)接地端子必须接地,接地线必须使用2mm2以上的导线。
3)输出/输入线应与动力线及其它控制线分开走线。
4)传递模拟量的信号线应使用屏蔽线,一端接地。
5)基本单元和扩展单元间传输要采用厂家提供的专用连接线。
6)所有配线必须使用压接端子或单线。
7)系统的动力线应足够粗。
2、输出/输入对工作环境的要求:按《操作手册》的要求执行。
二、plc控制系统的调试及试运行的操作
1、调试前的操作
1)在通电前,认真检查电源线、接地线、输出/输入线是否正确连接,各接线端子螺丝是否拧紧。
2)在断电情况下,将编程器或带有编程软件的PC机等编程外围设备通过通讯电缆和PLC的通讯接口连接。
3)接通PLC电源,确认“PWR”电源指示LED点亮。将PLC的模式设定为“编程”状态。
4)写入程序,检查控制梯形图的错误和文法错误。
2、调试及试运行:进入调试及试运行阶段,调试分为模拟调试和联机调试。
三、plc控制系统的维护
应做好定期的常规维护、检修工作。以每六个月到一年一次为宜,若外部环境较差时,可视具体情况缩短检修时间。
plc日常维护检修的项目:
1、供给电源
在电源端子上判断电压是否在规定范围之内。
2、周围环境
周围温度、湿度、粉尘等是否符合要求。
3、输入/输出电源
在输入/输出端子上测量电压是否在基准范围内。
4、各单元是否安装牢固,外部配线螺丝是否松动,连接电缆有否断裂老化。
5、输出继电器
输出触点接触是否良好。
6、锂电池
plc内部锂电池寿命一般为三年,应经常注意。
相关文章学习PLC需要先学习继电器控制吗?

在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理

以下是PLC正反转控制的工作原理图,通过PLC编程实现电动机的正向启动、反向启动和停止,以下是简单而实用的电气原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 09:17:14
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图

电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-11 15:35:32
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
plc自锁控制原理图(FX2N-32MR)

有关plc自锁控制的原理图,型号为FX2N-32MR,分享给大家,做个参考。
时间:2021-11-22 09:20:05
两地控制的plc电气原理图

分享一个两地控制的plc电气原理图,学习下利用plc电气原理实现两地控制的操作方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-11-22 09:19:45
- 上一篇:plc故障类型与plc故障诊断的主要任务
- 下一篇:plc控制系统的设计步骤详解