欧姆龙plc微分指令梯形图的程序设计
来源:电工天下时间:2016-05-29 16:44:53 作者:老电工手机版>>
有关欧姆龙plc微分指令梯形图的程序设计,欧姆龙plc使用微分指令的梯形图的例子,微分指令分为前沿微分指令DIFU和后沿微分指令DIFD,各自的功能与程序设计举例。
欧姆龙plc微分指令梯形图的程序设计
微分指令分为前沿微分指令DIFU和后沿微分指令DIFD两种:
1、DIFU的功能:当逻辑条件从断到通时,产生一个扫描周期的脉冲。
2、DIFD的功能:当逻辑条件从通到断时,产生一个扫描周期的脉冲。微分指令的用法如图3 21所示,波形图如图3 22。
当输入继电器触点000002接通时,内部I/O继电器120000接通1个扫描周期;当触点000002断开时,内部I/O继电器120001接通1个扫描周期。
图3-21梯形图对应的指令助记符程序:
LD 000002
DIFU 120000
DIFD 120001

图3-21 使用微分指令的梯形图

图3-22 微分指令波形图
附1,欧姆龙PLC比较指令和微分指令
问题:
从事汽车制造业,涂装线悬挂链用的是欧姆龙PLC,里面牵扯到比较指令和微分指令,以前学的三菱PLC,比较指令和微分指令是什么?
解答:
比较指令就是比较两个数的大小,微分,就是在一个信号的上升或者下降沿,触发,比如一个信号是常闭的,如果是上升沿微分的话,就是这个信号闭合的一瞬间,如果是下降沿微分,就是这个信号的断开一瞬间触发。
输入比较指令中的运算符号有=(等于),< >(不等于),< (小于),<=(小于等于), >(大于)和>=(大于等于)六种;
而选项有四类,L指双字,S指带符号,SL指带符号双字,未指定选项为单字数据,单字为16位二进制数,双字为32位二进制数;输入有LD、AND和OR三种方式,根据输入方式、运算符号和选项的组合,共有72条不同的输入比较指令。
例如,AND<SL表示与双字带符号小于比较指令;LD<表示装载单字小于比较指令等。
上升沿微分的前缀标志为“@”,下降沿微分的前缀标志为“%”,刷新的前缀标志为“!”,它们还可以组合成前缀标志为 “!@”和“!%”。如加载LD指令,有@LD,%LD,!LD,!@LD,!%LD。因此,上表中的特定功能指这些指令具有@,%,!,!@,!%所规定的功能,在后面章节里,有一些只标明了其中一种,说明它只具有其中的某一种特定功能。
在指令符号前没有加前缀 “@”和“%”及其组合标志的指令,称为微分型指令。当执行条件为ON时,指令在每个循环周期都将执行。而对于微分型指令,当执行条件为OFF→ON(上升沿)或ON→OFF(下降沿)变化时,该指令只执行一次。在梯形图中,上升沿和下降沿微分指令中,通常采用↑和↓符号表示,例如@LD A的梯形图可用表示。
输入指令中的UP和DOWN指令与上述上升沿微分或下降沿微分的输入指令有相似功能。
当UP(521)所接收的执行条件从OFF变为ON时,使下一个指令的执行条件变ON一个循环。当 DOWN(522)说接收的执行条件ON变为OFF时,使下一个指令的执行条件变ON一个循环。
在下面的顺序输出指令中的DIFU和DIFD指令也有微分功能,且可以和刷新指令相结合。下降沿微分(%)仅LD、AND、OR和REST指令有效。为建立其他指令的下降沿微分变化,可用DIRU(014)或DOWN(522)控制工作位来控制指令的执行。
相关文章欧姆龙plc计数器指令的功能详述

欧姆龙plc计数器指令的用法,欧姆龙plc计数器指令包括单向计数器CNT、可逆计数器CNTR等,使用可逆计数器的梯形图,用定时器和计数器延长定时时间等。
时间:2022-09-16 16:06:31
欧姆龙plc指令keep的用法实例

欧姆龙plc指令keep的用法实例,以小车循环运行控制程序为例,学习欧姆龙plc的keep指令的用法,具体指令使用方法如图所示,一起来了解下。
时间:2021-12-06 09:32:55
欧姆龙cpm1a系列plc基本逻辑指令功能说明

欧姆龙CPM1A系列PLC基本逻辑指令的功能说明,CPM1A系列PLC的基本逻辑指令与FX系列PLC较为相似,梯形图表达方式也大致相同,不了解的朋友参考下。
时间:2021-10-09 09:12:42
欧姆龙cpm1a系列plc功能指令的用法说明

欧姆龙cpm1a系列plc功能指令的用法,包括空操作指令nop(0 0)、结束指令end(01)、互锁指令il(02)和互锁清除指令ilc(0 3)、跳转开始指令jmp(0 4)和跳转结束指令jme(0 5)等的用法说明。
时间:2021-10-09 09:12:41
欧姆龙plc四大功能指令的用法说明

有关欧姆龙plc常用功能指令的用法,介绍了四类功能指令的使用说明,包括逐位移位指令 SFT,快速定时器指令 TIMH,可逆计数器指令 CNTR,结束指令END,这四个指令的用法,一起来学习下。
时间:2020-04-25 18:45:29
欧姆龙plc起始指令的梯形图程序设计

欧姆龙plc起始指令的梯形图程序设计,LD和LD NOT用在每一个梯级的开始,梯级的开始为常开触点,使用LD指令,梯级的开始为常闭触点,使用LD NOT指令。
时间:2016-06-01 19:32:54
欧姆龙plc逻辑或操作指令及梯形图设计

有关欧姆龙plc逻辑或操作指令及梯形图设计,OR和OR NOT为对应触点的并联连接指令,梯形图对应的指令助记符程序,使用OR和OR NOT指令的梯形图。
时间:2016-06-01 19:01:44
欧姆龙plc置位指令与复位指令的梯形图程序

有关欧姆龙plc置位指令与复位指令的梯形图程序,置位指令SET和复位指令RSET的功能,通过梯形图对应的指令助记符程序,学习置位指令和复位指令的用法。
时间:2016-06-01 18:23:49
- 上一篇:欧姆龙plc常用功能指令的功能说明
- 下一篇:欧姆龙plc置位指令与复位指令怎么用?



