plc应用在重油催化裂化气压机组的联锁自保系统的实例
来源:电工天下时间:2021-12-06 09:32:44 作者:老电工手机版>>
有关plc应用在重油催化裂化气压机组的联锁自保系统的实例,包括工艺设备及主要联锁参数、方案的确定、硬件构成与软件设计等内容,感兴趣的朋友参考下。
plc重油催化裂化气压机组的联锁自保系统实例
1、概述
在石油加工工业中,大型旋转机组是装置设备的重要组成部分,如催化裂化装置的主风机、气压机组、烟气轮机及汽轮机组等。这些机组功率大,运行条件苛刻,控制系统复杂,是化工生产中的关键设备。因此,对这些设备在突发事故中的保护是至关重要的。现在各大石油化工企业普遍采用的是专用ESD紧急停车系统,系统结构复杂,成本高(上百万元)。
针对上述情况,沈阳石蜡化工有限公司80x104 t/a 重油催化裂化气压机组的联锁-自保系统采用了PLC 进行系统构建,其在随后的生产过程中表现稳定,动作可靠,多次在事故状态下对机组及生产装置实行了自我保护,杜绝了恶性事故的扩大和蔓延,取得了显著的效果。
2、工艺设备及主要联锁参数
在催化裂化装置中,从沉降器出来的油气经分馏塔分馏后得到粗汽油、柴油和富气,富气从分馏塔顶出来经气压机压缩后送到稳定塔,与粗汽油在稳定塔内充分互溶,得到稳定汽油。在这部分流程中,气压机是最关键的设备,它的运行是否平稳直接影响着整个流程。
如果气压机受到损坏,会对单位的经济效益产生极大的影响。
因此,对气压机组的保护是至关重要的。该厂80x104 t/a重油催化裂化气压机组采用的是电机-气压机-汽轮机三机组,在装置开工时采用汽轮机启动机组,达到额定转速(6000转)后开启电动机,采用双动力三机组的形式,主要是为了增加机组运行的可靠性。
机组的主要联锁参数包括气压机轴位移超标停车、汽轮机轴位移超标停车、润滑油压力低停车、密封油压力低停车、汽轮机入口蒸汽流量低停车、汽轮机背压低停车、机组转速超标停车、手动紧急停车、供电跳闸停车等,这些量都是开关量输入,其中任意一项或多项出现,都要求PLC能迅速切断汽轮机入口蒸汽速关阀和电机电源,同时关闭气压机入口阀,打开放火炬阀,以保证气压机及装置的安全。
3、方案的确定
自保-联锁系统是指将影响装置安全和设备安全的重要参数,如温度、压力、流量、温度等引入esd(紧急停车系统)系统,由esd监测,并以显著的声光形式进行报警,达到联锁条件时自动实行联锁保护,保障设备和装置的安全,并打印出故障原因及时间,以利于事故分析。
随着微电子技术的发展,plc产品在功能和性能指标上都得到了极大地丰富和完善,并以质优价廉受到用户的欢迎。
因此,从满足工艺生产需求出发,考虑到安全性、可靠性、经济性、可扩展性等因素,采用了omron公司生产的cpm2ah ?0cdr-a型plc,并选用了omron公司的cx-programmer软件。
4、系统构成
4.1 硬件构成(如图1所示)

其中CPM2AH自带I/O接口,可以接36点输入,24点输出,输出形式是继电器,并且通过RS232C串口与PC机1通讯。PC机1位于气压机控制室内,使用的是Windows2000操作系统,通过CX-Programmer软件与PLC通讯,实现组态、监控及事故记录功能。由于我厂采用分散控制、集中管理,因此要求在主控室也可以直接看到气压机的自保联锁状态。
因此,利用微软的Windows2000的终端服务功能,在主控室设置了PC机2,将气压机控制室内的PC机1作为终端服务端,主控室内的PC机2作为终端客户端,两台PC机因为距离较远,采取光纤以太网连接,在主控室内的PC机2上,可通过终端服务功能运行位于气压机控制室内PC机1上的CX-Programmer软件,对PLC进行监控及各种操作。输入、输出定义见下表:

4.2 软件设计
根据工艺要求,自保联锁的逻辑图:

其中,润滑油压力及密封油压力低停车采取三取二逻辑,汽轮机入口蒸汽流量及汽轮机背压采取二取二逻辑,以减少由于现场仪表失灵造成的自保误动情况。为满足不同的工况需要,特别设置了手动紧急停车按钮,放在操作台的隐蔽位置,供工艺人员使用。每一项自保条件动作,pc机都会按时间顺序记录下来,供事后分析。
plc系统的软件设计是依据上述逻辑关系,以梯形图方式编写后写入plc中。在pc机中,可实现在线组态、监控,对输入、输出点可以强制状态,以满足调试、维护需要。
5、小结
本系统投入生产后,运行良好,可靠性高,而且程序简洁,维护方便,保证了装置的长周期运行,为工厂取得了可观的经济效益,将在今后的生产实践中,逐步考虑采用双PLC或三PLC冗余的方案,以达到更高的可靠性。
相关文章欧姆龙plc计数器指令的功能详述

欧姆龙plc计数器指令的用法,欧姆龙plc计数器指令包括单向计数器CNT、可逆计数器CNTR等,使用可逆计数器的梯形图,用定时器和计数器延长定时时间等。
时间:2022-09-16 16:06:31
欧姆龙plc间隔定时器单次中断程序分析

欧姆龙plc间隔定时器单次中断程序分析,plc上电即传送间隔定时器的设定值,间隔定时器的定时设定值为200×10×0.1=200ms,子程序号为010,详见plc梯形图。
时间:2022-02-10 13:42:29
欧姆龙CS/CJ/CP1H系列plc时钟地址的功能说明

欧姆龙CS/CJ/CP1H系列plc时钟地址的功能说明,用户可以设置时钟或是选择与计算机时钟同步,或通过DATE指令设定plc的时钟,欧姆龙CS/CJ/CP1H系列PLC程序读保护的加密方法和释放密码方法。
时间:2021-12-06 09:33:04
欧姆龙cpm系列plc输入输出继电器地址范围与分配方法

欧姆龙cpm系列plc输入输出继电器地址范围与分配方法,包括欧姆龙CPM1A/2A输入继电器范围(位地址)、欧姆龙CPM1A/2A输出继电器范围(位地址)、欧姆龙CPM2AH输出继电器范围(位地址)等。
时间:2021-12-06 09:32:57
欧姆龙plc指令keep的用法实例

欧姆龙plc指令keep的用法实例,以小车循环运行控制程序为例,学习欧姆龙plc的keep指令的用法,具体指令使用方法如图所示,一起来了解下。
时间:2021-12-06 09:32:55
plc控制系统在塑料挤压造粒设备改造中的应用实例

plc控制系统在塑料挤压造粒设备改造中的应用实例,介绍了该设备的工艺运行特点,阐述在设备运行中对混炼机、喂料机、熔融泵及切粒机等主要部件的联锁控制及对相关回路的pid控制。
时间:2021-12-06 09:32:48
plc在电梯位移控制中的应用实例

plc在电梯位移控制中的应用实例,采用plc与变频器实现电梯常规控制的基础上,利用旋转编码器发出的脉冲信号构成位置反馈,实现电梯的精确位移控制,一起来了解下。
时间:2021-12-06 09:32:46
plc应用在燃气轮机滑油系统的实例

plc应用在燃气轮机滑油系统的实例,利用内部存储的控制程序软件及外部的输入数据与操作指令,经过逻辑与算术运算,向控制装置发送指令,完成对燃气轮发电机组和各辅助设备的控制与调节。
时间:2021-12-06 09:32:45