欧姆龙plc高速计数器的频率测定步骤与规格
通过PRV指令,可以读取输入脉冲的频率,进行高速计数器的频率测定,将被测定频率以Hz为单位、十六进制8位输出,并且仅可在高速计数器0中使用。
此外,还可在进行高速计数器0的比较动作的同时,测定频率。即使在频率测定中,也不会对高速计数器功能、脉冲输出功能等有所影响。
1、高速计数器频率测定步骤
1)高速计数器的使用/不使用的设定:将PLC系统设定【高速计数器O使用/不使用】设定为“使用”。
2)计数器的选择:设定PLC系统设定中的【高速计数器】/【脉冲输入方式】。
3)数值范围模式的选样:选择PLC系统设定中的【高速计数器O】/【数值范围模式】,将数值范围模式设为环形模式的情况下,选择PLC系统设定【高速计数器0】/【环形计数器最大值】。
4)高速计数器当前值的复位方式的选择:选择PLC系统设定【高速计数器0】/【复位方式】。
5)PRV指令的执行:操作数N是高速计数器的序号【高速计数器输入0:#OO1O】;操作数C是频率读取,为#0003;操作数D是频率保存通道。
2、频率测定时的高速计数器的规格