西门子plc逻辑控制指令及功能说明
来源:电工天下时间:2020-03-13 11:28:15 作者:老电工手机版>>
西门子plc逻辑控制指
1. -(JMP) 无条件跳转
2.-(JMP) 条件跳转
3. -(JMPN) 若非则跳转
4. LABEL 标号
西门子S7系列PLC逻辑控制指令
逻辑控制指令是指逻辑块内的跳转和循环指令。
跳转或循环指令的操作数是地址标号,该地址标号指出程序要跳往何处,标号最多为4个字符,第一个字符必须是字母,其余字符可为字母或数字。
1、无条件跳转指令
l JU 无条件跳转指令
l JL 跳转表格指令
2、条件跳转指令
l JC 当RLO = 1时跳转
l JCN 当RLO = 0时跳转
l JCB 当RLO = 1并且BR = 1时跳转
l JNB 当RLO = 0并且BR = 0时跳转
l JBI 当BR = 1时跳转
l JNBI 当BR = 0时跳转
l JO 当OV = 1时跳转
l JOS 当OS = 1时跳转
l JZ 累加器1中的计算结果为零跳转
l JNZ 累加器1中的计算结果不为零跳转
l JP 累加器1中的计算结果为正数跳转
l JM 累加器1中的计算结果为负数跳转
l JPZ 累加器1中的计算结果大于等于零跳转
l JMZ 累加器1中的计算结果小于等于零跳转
l JUO 计算结果溢出跳转
3、程序控制指令
l BE 块结束指令
l BEC 条件块结束指令
RLO=1,结束当前块的扫描,将控制返还给调用块.
若RLO=0,则将RLO置1,程序继续在当前块内扫描
l BEU 无条件块结束指令
该指令无条件结束当前块的扫描,将控制返还给调用块。
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
SFC chart的控制命令的分类与用法

有关SFC chart的控制命令的分类与用法,SFC chart的控制命令包括手动命令、自动命令、外部命令、内部命令,其功能与使用注意事项,一起来了解下。
时间:2020-04-25 13:50:45
西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 11:18:06
西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法

有关西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法,快速精确定位控制的应用,采用PTO的多段管线工作方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。
时间:2020-04-23 11:15:58
西门子plc程序控制指令的分类与功能说明

西门子plc程序控制指令的分类与功能,西门子plc程序控制指令分为结束指令END、停止指令STOP、看门狗复位指令WDR、跳转及标号指令、循环指令(FOR和NEXT)等,这些指令的用应实例。
时间:2020-04-23 10:41:47
西门子plc车库自动门的控制程序

有关西门子plc实现的车库自动门的控制程序,主要介绍下车库自动门控制程序的实现要求,系统i/o接线图,以及控制程序的实现过程,供大家学习参考。
时间:2020-03-12 14:36:16
西门子plc产品数量检测控制程序的例子

本文介绍了西门子plc实现的数量检测控制程序,在传输带上传输工件,用传感器检测通过的产品数量,来看下整个产品数量检测控制程序的功能与实现过程。
时间:2020-03-12 13:55:13
西门子plc多级皮带控制程序的例子

分享一个西门子plc的多级皮带控制程序的例子,一个四级传送带系统的程序实例,主要介绍了这个多级皮带控制程序的控制要求,以及I/o分配的情况,供大家参考。
时间:2020-03-12 13:48:59
- 上一篇:西门子plc的五类基本指令
- 下一篇:西门子plc s7-200的三种寻址方式