西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
来源:电工天下时间:2022-02-05 08:11:01 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200定时中断指令例子
定时中断的定义如下:

下面来编辑一个主程序:

第一步:”常开触点+沿指令”,实现启动1次即可的功能。
第二步:将100毫秒传给SMB34的存储地址(由事件号10决定);并在中断指令中,指明事件号10的情况下,启动中断程序0;
第三步:开放中断。
为了方便比较,可以将两个不同的地址及事件分别写进去:

在状态监控中,查看下变量VW0和VW2的数值变化情况:

可以看到在同一时间,VW0的数值是VW2的两倍。
说明,就是用到了SMB34和35,这里的B指“字节”的意思。而对其赋值数,也是有范围的。这次我分别使用了100和200,而其取值范围从0-255,超出范围的值不被接受。
但是,当定时周期大于255毫秒时,该怎么办?这时就可以用到定时器T32和T96,因为它们的计时周期的最大时长是32767毫秒(32.767秒)。如下图,可以实现1秒钟执行一次定时中断的功能。

总结:定时中断主要考量的是定时长短。在小于1秒时可以不用定时器,当大于1秒时则需要用到定时器T32或T96。在使用时注意事件号码与中断指令中的数据相一致。

相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程

有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别

有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27
西门子S7-200数据类型关系入门

西门子s7-200中各数据类型之间的相互关系,学习西门子s7-200 plc编程时,不仅要掌握好数据类型的基础知识,对于不同数据类型间的关系,也必须了如指掌才行。
时间:2021-10-23 06:50:08





