有关西门子plc强制更新与状态调试功能,强制和取消强制工具条按钮选项,仅在用于带有V、M、AI和AQ内存类型的字节、字和双字长度时使用,可以选择主菜单命令"调试( Debug)"下的各种选项实现调试功能。
西门子plc强制更新与状态调试
在状态图的"新值(New Value)"栏,可以输入所需要的信号值进行状态的强制更新。为了运行的安全,建议信号强制在PLC处于STOP状态时进行,为此,需要在主菜单"调试(Debug)"下选择"在STOP状态下强制输出(Write-Force Outputs in STOP)"选项。
在输入了新的强制值后,通过单击工具条中的状态强制(Force)按钮,可以对指定的信号进行强制操作;单击工具条中的状态强制解除( Unforced)按钮,可以解除指定的信号的强制操作;单击工具条中的所有信号强制解除( All unforced)按钮,可以解除所有信号的强制操作。
强制和取消强制工具条按钮选项仅在用于带有V、M、AI和AQ内存类型的字节、字和双字长度时才能使用。
可以选择主菜单命令"调试( Debug)"下的各种选项实现以下调试功能:
"单次读取( Single Read)":获得"瞬态图",即只对全部状态进行一次更新,而不从PLC连续获取状态更新信息。
"全部写入( Writ All)":可以在"新值"全部改动完成后,使用"全部写入",一次性将所改动的值全部传送至PLC。因此,可以通过本操作,通过向程序写入一组信号,从而模拟一组控制条件或实现一组控制动作。
"强制( Force)":同工具条中的状态强制(Force)按钮,可将信号强制为某一数值。
"读取全部强制( Read All Force)":将全部信号强制为设定数值。
"全部取消强制( Unforced All)":同工具条中的所有信号强制解除(All unforced)按钮,可以解除所有信号的强制操作。
相关文章plc单流程状态转移图的编程技巧

plc单流程状态转移图的编程技巧,plc单流程状态转移图中的状态三要素是指驱动、状态转移条件和状态转移方向三个要素,步进顺控指令的编程原则:先进行驱动处理,然后进行状态转移处理。
时间:2020-04-08 11:54:26
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
西门子s7-300状态字说明_西门子s7-300状态字的用法实例

有关西门子s7300状态字的介绍,cpu中状态字包括首次检查位、逻辑运算结果、状态位、CC1及CC0位等,结合STEP7中的指针编程,具体介绍了条件码CC0/CC0的用法。
时间:2020-03-10 10:56:08
影响SFC chart状态转换的参数分析

影响SFC chart状态转换的参数分析,这些参数包括SELFRESET、CYCLEXEX、SELFCOMP、 RUNHold等,这些参数决定了SFC chart状态转换,顺控程序的处理方式等。
时间:2019-12-21 08:33:28
plc的SAVE指令用法:将RLO状态保存到BR位

plc的SAVE指令用法:将RLO状态保存到BR位,将梯级(=RLO)的状态保存到BR位,(SAVE)(将RLO状态保存到BR)将RLO保存到状态字的BR位。
时间:2017-04-04 07:19:33
plc输出线圈指令说明(符号与状态字)

plc输出线圈指令说明,有关输出线圈指令的符号与状态字用法,MCR (主控继电器)依存关系等。
时间:2017-04-04 07:08:28
plc中R复位线圈指令符号与状态字

plc中R复位线圈指令符号与状态字符号:<address>
---(R) 参数 数据类型 内存区域 说明时间:2017-04-04 07:06:42
plc中S置位线圈指令符号与状态字

西门子plc中S置位线圈指令符号:<address>
---(S) 参数 数据类型 内存区域 说明时间:2017-04-04 07:04:56