西门子s7-300变量强制转换的问题
问:调试时想强制PQW输出,在强制变量表里输入提示地址无效,输入MW,DB都一样。强制变量表里能强制哪些数据,程序里有覆盖的话,是否强制后下一次的扫描里又被覆盖。
答:首先,并不是所有西门子S7-300PLC都支持强制功能(Force),检查plc面板上是否有“Force”(强制)指示灯;其次,强制功能一般用于I/0保持指定的值,与修改变量不同,一旦你强制了I/O的值,这些I/O将不受程序的影响,始终保持你设定的值,直至你取消了强制。
因此,在强制变量表里强制设定的数据,程序里有覆盖的话,是不会强制后在下一次的扫描里又被覆盖,一种保持该值,即使你关闭强制窗口,也不能取消强制功能,必须通过单击右键,在快捷菜单中单击“Stop Forcing”(停止强制)选项来取消强制。
一般不能直接强制PQW(它属于外部输出寄存器),不经过过程映像输出直接访问本地的和分布式的输出模块,所以在强制变量表里输入提示地址无效;而MW是位于PLC中系统存储区、DB位于工作存储区,它们是PCL内部的存储区,在执行程序过程中,位存储区用来保存控制逻辑的中间操作状态或其他控制信息,而数据块DB可以被其他程序调用修改其内部数据,所以在程序执行过程中是会被覆盖的,所以也不能执行强制。