西门子s7-200移位指令用法注意事项
1、右移和左移语句表指令
西门子S7-200的右移和左移移位指令将输入值IN右移或左移N位,并将结果装栽到输出OUT中。
移位指令对移出的位自动补零。如果位数N大于或等于最大允许值(对于字节操作为 8,对于字操作为16,对于双字操作为32),那么移位操作的次数为最大允许值如果移位次数大于0,溢出标志位(SM1.1)上就是最近移出的位值。如果移位操作的结果为0, 零存储器位(SM1.0)置位。字节操作是无符号的。对于字和双字操作,当使用有符号数据类型时,符号位也被移动。
2、plc梯形图
S7-200的移位指令的梯形图如图6-21所示。

3、标志位与ENO使ENO = 0的错误条件:0006(间接寻址) 受影响的SM标志位:
①SM1.0(结果为0);
②SML.1(溢出)