西门子plc通讯网络的建立与使用过程
来源:电工天下时间:2020-02-21 09:26:28 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc通讯网络的建立与使用过程,为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型,在网络中使用中继器,选择网络电缆与网络连接器,西门子s7-200系列plc的端口使用网络隔离时,应使用rs-485中继器或者em277。
西门子plc通讯网络
西门子s7-200系列plc的端口是不隔离的,如果想使网络隔离,应考虑使用rs-485中继器或者em277。
注意:
1、具有不同电位的互联设备有可能导致不希望的电流流过连接电缆。
2、这种不希望的电流可能导致通讯失败或者设备损坏。
3、要确保用通讯电缆连接的所有设备有相同的参考电位,或彼此隔离,来避免产生这种不希望的电流。
一、为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型
网段的最大长度取决于两个因素:隔离(用RS-485中继器)和波特率。但连接具有不同电位的设备是需要隔离。当接地点之间的距离很远时,有可能具有不同的地电位。即使距离较近,大型机械的负载电流也能导致地电位的不同。

表1 网络电缆的最大长度
如果不是用隔离端和中继器,允许的最大距离为50m。测量该距离时,从网段的第一个节点开始。到网段的最后一个节点。
二、在网络中使用中继器
RS-485中继器为网段提供偏压电阻和终端电阻。
目的:
1、增加网络的长度:在网络中使用一个中继器可以使网络的通讯距离扩展50m。如果使用两个中继器而且中间没有其他节点,网络的通讯距离按照所使用的波特率扩展一个网段的长度。在一个串联网络中,最多可以使用9个中继器。但网络的长度不能超过9600m.
2、为网络增加设备:在9600的波特率下。50米距离之内,一个网段最多可以连接32个设备,使用一个中继器允许在网络上增加32个设备。
3、在不同的网段之间电隔离:如果不同的网段具有不同的地电位,将他们隔离会提高网络的通讯质量。
一个中继器在网络中被算作网段的一个节点,但没有被指定站地址。

图1 带有中继器的网络
三、选择网络电缆
西门子S7-200 网络使用RS-485标准,是用双绞线电缆。在一个网段上可以连接32个设备。

表2 网络电缆的通用指标
四、引脚分配
西门子S7-200CPU上的通信口是与RS-485兼容的9针D型连接器,符合欧洲标准EN 50170。下表给出了通信口的引脚分配。

表3 S7-200 CPU通信口引脚分配
五、网络连接器
利用西门子提供的两种网络连接器可以把多个设备很容易的连到网络中。两种连接器都有两组螺钉端子,可以连接网络的输入和输出。
一种连接器仅提供连接到CPU的接口,而另一种连接器增加了一个编程接口。两种网络连接器还有网络偏置和终端偏置的选择开关,该开关在ON位置时的内部接线图,在OFF位置时未接终端电阻。接在网络端部的连接器上的开关应放在ON位置。
带有编程器接口的连接器可以把SIMATIC编程器或操作员面板接到网络中,而不用改动现有的网络连接。编程器接口的连接器把CPU来的信号传到编程器接口。

图2 网络连接器
在其通讯模式中还有自由端口通讯、工业以太网通讯、调制解调器通讯、无线以太网通讯,具体介绍见高级网络型实验指导书。
相关文章西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?

西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。
时间:2020-03-10 11:15:32
【图】西门子plc间网络通信的多种方式

西门子plc间网络通信的多种方式,包括S7-300/400之间互连,采用PLC与PLC通过以太网访问,采用两块CP343-1互连等,winlc与plc互连,以WinLC与S7-300互连为例说明。
时间:2020-02-21 10:55:33
西门子step7如何诊断硬件与网络故障?

西门子step7诊断硬件与网络故障的方法,包括诊断的必要条件,用快速视图诊断故障,用cpu的诊断缓冲区诊断故障,用诊断视图进行诊断等,一起来了解下。
时间:2015-11-27 06:36:43
西门子step7-micro/win32编程软件的通信网络测试方法

有关西门子step7-micro/win32编程软件的通信网络的测试方法,step 7-micro/win32在同一时间仅与一个plc通讯,会在plc周围显示一个红色方框,plc正在与step 7-micro/win32通讯。
时间:2015-11-19 05:20:33
西门子s7-200使用uss通讯控制变频器的方法

西门子s7-200使用uss通讯控制变频器的方法,s7-200 cpu上的rs485通信口可以编程为工作在自由口模式下,支持uss通信协议,西门子s7-200 cpu提供了uss通信指令库。
时间:2015-11-18 15:40:23
使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法

使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法,在DP时代,用FB125或FC125诊断DP网络故障,非常方便,FB126是FB125的升级版,用它可以诊断DP和PN网络的故障。
时间:2015-11-05 04:11:46
【图】西门子plc通讯rs485串口线的制作方法

西门子plc通讯rs485串口线的制作方法,根据使用场合的不同,西门子plc通讯rs485串口线的制作与焊接方法不同,按规范来作,用PROFIBUS 总线连接器和电缆,连接二个或多个S7-200PLC。
时间:2015-10-29 14:23:22
西门子S7-200CN与台达DVP14SS2中Modbus通讯连接的方法

西门子S7-200CN与台达DVP14SS2中Modbus通讯连接的方法,包括硬件连接、软件编程与相关注意事项,CPU224CN和DVP14SS211R均提供有支持Modbus标准协议的RS485通讯口。
时间:2015-10-25 19:15:39




