西门子s7-300 plc触点下降沿与上升沿信号识别指令
来源:电工天下时间:2015-10-28 07:15:05 作者:老电工手机版>>
西门子s7-300 plc触点下降沿与上升沿信号识别指令
1、触点下降沿信号识别指令
在OB1的扫描周期中,CPU对<address1>的状态与其上一个扫描周期的状态进行比较(上一个扫描周期的状态保存在<address2>中。
若该<address1>状态是0且存放在<address2>中的上次状态是1,这说明NEG指令检测到<address1>的负跳沿,那么NEG指令把RLO位置1。
如果<address1>在相邻的两个扫描周期中状态相同(全为1或0),那么NEG指令把RLO位清0。
例1,当输入信号I 0.0、I 0.0、I 0.2、I 0.4全为“1”并且I 0.3 有一个负跳变,则Q 4.0输出一个扫描周期的正脉冲信号。
2、触点上升沿信号识别指令
在OB1的扫描周期中,CPU对<address1>的状态与其上一个扫描周期的状态进行比较(上一个扫描周期的状态保存在<address2>中。
若该<address1>状态是1且存放在<address2>中的上次状态是0,这说明POS指令检测到<address1>正跳沿,那么POS指令把RLO位置1。
如果<address1>在相邻的两个扫描周期中状态相同(全为1或0),那么POS指令把RLO位清0。
例2,当输入信号I 0.0、I 0.0、I 0.2、I 0.4全为“1”并且I 0.3 有一个正跳变,则Q 4.0输出一个扫描周期的正脉冲信号。
例3,当输入信号I 0.0、I 0.0、I 0.2、I 0.4全为“1”并且I 0.3 有一个正跳变,则Q 4.0输出一个扫描周期的正脉冲信号。
相关文章西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法

西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,以及上升沿和下降沿的主要作用说明。
时间:2022-09-20 19:49:42
西门子plc触点并联指令的用法

西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
西门子plc触点串联指令的使用说明

西门子plc触点串联指令的使用说明,西门子plc触点串联指令A和AN,A、AN是单个触点串联连接指令,可连续使用,A、AN指令的操作数为:I、Q、M、SM、T、C、V、S和L。
时间:2020-04-23 09:49:42
plc常开触点地址指令应用实例

有关plc常开触点地址指令的应用实例,介绍了plc常开触点地址指令的功能,以及常开触点地址指令的应用说明,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 09:03:48
plc常闭触点指令入门实例

有关plc常闭触点指令的入门例子,介绍了plc常开触头与常闭触头指令的基本知识,并举了一个plc常闭触点的应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 07:38:23
plc地址上升沿检测指令功能与应用实例

有关plc地址上升沿检测指令的用法,介绍了plc地址上升沿检测指令的符号与功能,并举了一个plc地址上升沿检测指令的应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 07:35:45
西门子plc常闭触点的使用实例

西门子plc常闭触点的使用实例,西门子plc常闭触点的符号与状态字,满足下列条件之一时,将会通过能流:①输入端I0.0和I0.1的信号状态为“1”时;②或输入端I0.2的信号状态为“1”时。
时间:2017-04-05 15:37:11
【图】西门子s7-200 plc上升沿中断事件的初始化程序

西门子s7-200 plc上升沿中断事件的初始化程序,I0.1上升沿产生的中断事件号为2,在主程序中用ATCH指令将事件号2和中断程序0连接起来,并全局开中断,附有程序代码与语句表。
时间:2015-11-03 16:10:12