西门子s7-200程序扫描周期的获取方法
来源:电工天下时间:2015-11-08 09:21:02 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200程序扫描周期的获取方法
如果要确定 s7-200 cpu 中运行的 STEP 7-Micro/WIN 项目的扫描周期,请在 STEP 7-Micro/WIN 软件中的“PLC”主菜单中选择“信息...”命令。
在“扫描周期(ms)”框中会显示当 CPU 最后一次从 STOP 转换到 RUN 的三种周期时间:
最后的周期时间(“最后刷新”)
最小周期时间(“最小”)
最大周期时间(“最大”)
可以通过查看用户程序的特殊标志区来获取以上信息。
最后的周期时间请查看 SMW22。
最后一次从 STOP 转换到 RUN 的最短运行周期请查看 SMW24。
最长的运行周期请查看 SMW26。
相关文章西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。