有关cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题,在SFC chart的属性中设置启动选项和CPU重启后SFC chart的运行方式,以让cpu重启sfc chart自动运行。
cpu重启与sfc chart继续执行的问题
在SFC chart的属性中可以设置启动选项和CPU重启后SFC chart的运行方式。
如下图1:

图1 SFC chart 属性
Autostart:CPU启动后SFC chart是否自动启动。不勾选时CPU启动后SFC chart处于“Idle”状态,勾选后CPU启动以后SFC chart自动进入“Starting”状态。
Initialize SFC:CPU重启后SFC chart所有数据进行初始化,SFC chart返回初始状态“Idle”或者“Starting”,由AutoStart参数决定。
Retain SFC state:记录SFC chart的状态,CPU重启后顺控程序保持在重启前的控制步,由操作员来决定SFC chart的执行。如下图2所示,由操作人员来决定SFC chart的工作状态,点击Resume按钮后顺控程序继续向下执行,也可以通过Stop和Abort按钮转换SFC chart的状态执行。

图2 CPU重启后SFC chart状态
相关文章西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
SFC chart的控制命令的分类与用法

有关SFC chart的控制命令的分类与用法,SFC chart的控制命令包括手动命令、自动命令、外部命令、内部命令,其功能与使用注意事项,一起来了解下。
时间:2020-04-25 13:50:45
西门子s7-300子程序执行时间的是多少

有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20
西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?

西门子s7-300中cpu扫描时间过长导致系统停机的解决方法,CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80,可以参考下本文的解决方法与步骤。
时间:2020-04-08 11:51:37
西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况

西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况,EEPROM的写入分为三种情况:1、MB0—MB13的设置,只需要在系统块—断电数据保持中设置即可。
时间:2020-04-01 14:51:12
在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项

在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项
回答:S7-CPU支持嵌套程序,但对于不同的CPU类型,在使用时需要注意一些问题。时间:2020-04-01 14:42:38
西门子plc s7-200 CPU电池卡怎么用?

有关西门子plc s7-200 CPU电池卡的用法,新版S7-200 CPU电池卡有两种型号,不同型号的CPU电池卡在使用时的注意事项不同,一起来了解下。
时间:2020-03-13 10:15:31