有关PCS7 V7.0组态自定义消息智能报警隐藏功能的用法,WinCC报警记录中Group Messages下的User Defined中添加新的组消息,设置组消息对话框的相关属性,报警记录中组态好相应的自定义消息。
PCS7 V7.0组态自定义消息智能报警隐藏功能
PCS7 V7.0及以后版本,报警记录ALG中自定义的消息能否支持自动的报警隐藏功能,如果可以该如何组态?
在PCS7 V7.0及以后的版本所提供的智能报警隐藏功能SAH同样适用于报警记录ALG中自定义的消息,具体组态步骤如下:
1. WinCC报警记录中Group Messages下的User Defined中添加新的组消息,如下图;

1:添加新的组消息
2. 设置组消息对话框的相关属性,其中:
a) “Name” ──为该组消息的名称,任意无特殊字符的字符串;
b) “Hide Tag” ──隐藏变量,该变量为32位无符号型变量,为该组消息下的所有消息的隐藏控制变量(可以是内部变量,也可以是外部通讯变量);

2:组消息设置对话框
注意:上述第1和第2步的操作也可以通过系统编译自动生成。可参考PCS7_V70_in-practice_AlarmHiding_en.pdf 手册中的相关内容,在CFC中插入STATEREP功能块,并设置该功能块的Block Group属性并编译项目即可。
该功能块的QSTATE即为该Block Group组的Hide Tag变量。
可以通过目录找到该文档:
\Program Files\SIEMENS\Step7\S7MANUAL\PCS7GS
3. 报警记录中组态好相应的自定义消息(报警变量、消息文本等)后,拖拽横向滚动条到Group属性列,如下图。

3:Group属性列
4. 通过下拉列表选择需要将该消息分配到的消息组,双击Hide mask对应的单元格,设置隐藏码,如下图所示;

4:隐藏码对话框
5. 该对话框中将显示32位选择框,用于设置该消息和上述第2步中的Hide tag之间的对应关系。
如上图,如果选择1和2两位,那么代表该消息将会在Hide Tag的第1位或第2位为true时隐藏,根据情况设置相应的位即可。
如上操作也可以通过该消息的属性对话框中设置。

5:消息属性对话框 - Parameters选项卡
6. 运行OS后,触发该报警。当该报警对应的组的Hide tag变量的相应设置的Mask位为true时将隐藏该消息。

6:消息隐藏
注意:该Hide tag可以通过WinCC画面下的I/O field对象手动控制,也可以通过CFC所提供的STATEREP功能块来控制,同样也可以手动在AS中编程控制。
上述方法同样适用于非PCS7项目下,普通的WinCC V6.2以上版本的项目实现报警隐藏功能。
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
SFC chart的控制命令的分类与用法

有关SFC chart的控制命令的分类与用法,SFC chart的控制命令包括手动命令、自动命令、外部命令、内部命令,其功能与使用注意事项,一起来了解下。
时间:2020-04-25 13:50:45
西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 11:18:06
西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法

有关西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法,快速精确定位控制的应用,采用PTO的多段管线工作方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。
时间:2020-04-23 11:15:58
西门子plc程序控制指令的分类与功能说明

西门子plc程序控制指令的分类与功能,西门子plc程序控制指令分为结束指令END、停止指令STOP、看门狗复位指令WDR、跳转及标号指令、循环指令(FOR和NEXT)等,这些指令的用应实例。
时间:2020-04-23 10:41:47
西门子plc车库自动门的控制程序

有关西门子plc实现的车库自动门的控制程序,主要介绍下车库自动门控制程序的实现要求,系统i/o接线图,以及控制程序的实现过程,供大家学习参考。
时间:2020-03-12 14:36:16
西门子plc产品数量检测控制程序的例子

本文介绍了西门子plc实现的数量检测控制程序,在传输带上传输工件,用传感器检测通过的产品数量,来看下整个产品数量检测控制程序的功能与实现过程。
时间:2020-03-12 13:55:13
西门子plc多级皮带控制程序的例子

分享一个西门子plc的多级皮带控制程序的例子,一个四级传送带系统的程序实例,主要介绍了这个多级皮带控制程序的控制要求,以及I/o分配的情况,供大家参考。
时间:2020-03-12 13:48:59