台达plc后入信号优先回路程序入门实例
来源:电工天下时间:2020-04-12 16:39:54 作者:老电工手机版>>
分享一例台达plc程序,用台达plc编程实现后入信号优先回路,用四个按钮来控制4个指示灯的亮与灭,介绍了该后入信号优先回路的控制程序代码,以及该程序的执行过程说明,供大家学习参考。
台达plc程序:后入信号优先回路
【控制要求】
4个按钮对应到 4 个指示灯,按下一个按钮后,对应的指示灯亮,同时之前点亮的指示灯熄灭。
【元件说明】
PLC 软元件 控制说明
X0 按钮 1,按下时,X0 状态由 Off→On 变化一次
X1 按钮 2,按下时,X1 状态由 Off→On 变化一次
X2 按钮 3,按下时,X2 状态由 Off→On 变化一次
X3 按钮 4,按下时,X3 状态由 Off→On 变化一次
Y0 指示灯 1
Y1 指示灯 2
Y2 指示灯 3
Y3 指示灯 4
【控制程序】
X0
X1
X2
X3
M1000
M11
PLS M0
PLS M1
PLS M2
PLS M3
CMP K1M0 K0 M10
MOV K1M0 K1Y0
【程序说明】
按下任何按钮后,对应的 X 装置由 Off→On 变化一次,在这个扫描周期里,PLS 指令执行,对应的一个 M 辅助继电器接通一个扫描周期,则 K1M0>0,CMP 指令执行后的结果使得M11=Off,M11 的常闭接点导通,[MOV K1M0 K1Y0]指令执行,M 装置的状态将被传送到外部相应的一个输出点上,同时原来点亮状态的指示灯将熄灭。
从第二次扫描周期开始,PLS 指令将不执行,M0~M3 值为 0,CMP 指令执行的结果将使M11=On,M11 的常闭接点关断,[MOV K1M0 K1Y0]指令不被执行,M 装置为 0 的状态也不会被传送到外部输出点,所以 Y 装置仍保持原来状态,直到再次按下按钮。
相关文章台达plc流程控制与传送比较指令功能说明

有关台达plc的二大编程指令,一是程序流程控制指令,二是传送比较指令,主要包括了CJ条件转移、SRET子程序结束等指令,以及ZCP区间比较、MOV数据传送等指令。
时间:2020-04-13 14:28:48
台达plc数据处理指令的功能说明

有关台达plc的三类编程指令,一是数据处理指令,二是高速处理指令,三是便利指令,介绍了这些编程指令的功能,主要包括ZRST、DECO、ENCO等指令,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 14:15:45
台达plc定位控制指令的功能说明

有关台达plc的编程指令,这里介绍下台达plc的定位控制指令,主要包括DRVI(相对定位)、DRVA(绝对定位)、ZRN(原点回归)等指令的功能说明,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 13:13:24
台达plc常用指令大全

有关台达plc的常用编程指令,有学习台达plc编程的朋友,可以看一看,主要包括台达plc一般指令、输出指令、主控指令及脉冲输出指令等。
时间:2020-04-13 12:31:46
台达plc四则逻辑运算指令功能说明

有关台达plc的编程指令,在台达plc中四则逻辑运算指令的功能说明,主要包括ADD BIN 加法、SUB BIN 减法、MUL BIN 乘法等指令,台达plc逻辑运算必备。
时间:2020-04-13 12:02:46
台达plc循环移位与移位指令功能说明

有关台达plc的编程指令大全,本节为循环移位与移位指令的功能说明,主要包括ROR(右循环)、ROL(左循环)、SFTR(位右移)、SFTL(位左移)等指令。
时间:2020-04-13 11:55:26
台达plc实现24小时时钟的简单例子

有关台达plc计数器的编程实例,用3个计数器构成的一个24小时时钟,在台达plc中实现起来很简单,利用3个计数器配合1s时钟脉冲标志M1013,来构成一个标准24小时时钟。
时间:2020-04-12 17:02:41
台达plc先入信号优先回路入门实例

有关台达plc实现先入信号优先回路的例子,一例智力竞赛的抢答按钮功能的实例代码,介绍了先入信号优先回路的编程方法,该控制程序的完整代码及程序说明,供大家学习参考。
时间:2020-04-12 09:18:20
- 上一篇:台达plc实现产品批量包装的例子
- 下一篇:台达plc颜色选择执行程序入门实例