西门子S7-200递增递减指令实例
指令说明:递增递减指令
增、减指令,又称自增和自减,是对无符号或有符号整数进行自动增加或减少1单位的操作,数据长度可以是字节、字或双字。以指令盒形式编程,执行结果为:IN+1->OUT;IN-1->OUT。
1、字节增和字节减指令:INCB,DEC
使能输入有效时,把一字节长的无符号输入数IN加1或减1,得到一个字节的无符号输出结果OUT。
2、字增和字减指令:INCW,DECW
使能输入有效时,把一字长的有符号输入数IN加1或减1,得到一个字长的有符号输出结果OUT。
3、双字增和双字减指令:INCD,DECD
使能输入有效时,把一双字长的有符号输入数IN加1或减1,得到一个双字长的有符号输出结果OUT,如下图:

图1:递增递减指令
在输入过程中扫描周期非常短,为了避免按一下计入多次的情况,在程序设计时,需要考虑与"沿指令"结合使用,如下图:

图2:字节递增

图3:字的递增