用西门子Plc实现的闪光电路,工作过程为:当按下启动按钮后,要求在两秒钟内有一秒亮有一秒灭,如此反复,灯就会一闪一闪的发光。
西门子plc闪光电路程序
1、I/O分配表

2、梯形图程序

3、PLC接线图

4、程序调试及结果分析
把程序下载到西门子s7-200PLC中进行调试。观察运行结果和实验要求是否相同。通过在线控制面板进行调试,当按下在线控制面板上的I0.0f(即 I0.0 接通)此时Q0.0有输出,Q0.0所接负载灯就亮,同时启动定时器T37开始计时, 当计时一秒后因T37动作,其常闭触点断开,所以Q0.0无输出,所接负载灯灭。
灯灭的同时启动定时器T38,T38计时一秒后,把串联在定时器T37的常闭触点断开,所以T37复位,T37常闭触点恢复常闭。此时Q0.0又有输出, 所接负载灯又亮。
如此,输出Q0.0上所接的负载灯以接通一秒,断开一秒频率不停地闪烁,直到按下在线控制面板上的 I0.1f(即I0.1接通),闪光电路不再继续工作。
如果要改变灯闪烁的频率,只要改变定时器的时间,即可达到改变要求。