西门子s7-200实现星三角降压启动的代码示例
来源:电工天下时间:2021-12-27 08:27:32 作者:老电工手机版>>
学习西门子plc编程的入门例子,利用西门子S7-200的PLC实现星三角接法的降压启动,以下是星三角降压启动的电路图与控制图,以及梯形图程序及plc接线图,供大家参考。
西门子plc s7-200星三角降压启动
1、电路图与控制图

2、流程框架图

3、I/O分配表

4、梯形图程序

5、PLC接线图

6、程序调试及结果分析
把程序下载都西门子S7-200的PLC中进行调试,下载好后打开在线控制面板进行调试,看运行结果是否符合要求。
首先把控制面板上的i0.2f置位为按钮按下去,即i0.2 接通,表示断路器QF合上。按下启动按钮i0.0f(SB2)即i0.0接通此时电动机星形启动,Q0.0和Q0.1有输出,实验接线图中表示这两个的灯L1和L2都亮同时驱动时间计数器,当计时器计到10S时切换为三角型启动,此时Q0.1无输出,Q0.2有输出,则Q0.0和Q0.2 有输出,电机三角星运行。接线面板上的L 1和L3灯亮。按下在线面板上的i0.1f后(i0.1接通)此时电动机停止运行。所以的输出点都无输出。
相关文章西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序

西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序,PLC梯形图程序实现泵每五分钟工作一次,工作五分钟后,再停五分钟,循环往复运行,介绍了其动作原理的相关知识。
时间:2022-09-18 08:23:05
西门子simatic s7-200高速计数器的用法

西门子simatic s7-200高速计数器的用法,SIMATIC S7-200的高速计数器(HSC),负责处理来自传感器(如编码器)的信号,高速计数器可采用多种不同的组态功能。
时间:2022-09-17 11:40:00
西门子s7-200系列plc比较指令用法举例

有关西门子s7-200的编程例子,s7-200中比较指令的用法,在plc程序中用定时器与比较指令来控制五台电机顺序启动逆序停止,以下是编程要求及程序实现代码,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-19 07:36:45
西门子S7-200系列PLC:浮点数转换指令

有关西门子s7-200的编程实例,在s7-200中浮点数转换指令的用法,转换指令对操作数的类型进行转换,具体来看下四舍五入和数据取整两个功能,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-19 07:35:39
西门子s7-200系列plc转换指令入门教程

有关西门子s7-200系列plc的编程例子,学习下转换指令的用法,先看下数据类型和存储类型及数据长度,然后具体了解下西门子s7-200中转换指令的使用方法。
时间:2022-01-19 07:33:45
西门子S7-200系列PLC实例:时钟指令入门用法

有关西门子S7-200的编程例子,时钟指令在自动化控制中经常用到,比如交通信号灯、路灯等,以下是西门子S7-200系列PLC实例中时钟指令的入门教程,一起来看下。
时间:2022-01-19 07:24:25
西门子S7-200系列PLC实例:时钟指令进阶练习

有关西门子s7-200编程的例子,学习下时钟指令的进阶用法,在西门子s7-200系统PLC中时钟指令是比较常见的指令,通过本例学习下时钟指令的进阶用法。
时间:2022-01-19 07:22:52
西门子s7-200系列plc实例:设置时钟指令

有关西门子s7-200系列PLC的编程实例,怎么来设置时钟指令,会涉及到数据类型、进制与位的关系,所以在设置时钟指令时,这些基础知识必须搞扎实了,下面具体来了解下。
时间:2022-01-19 07:21:07



