西门子s5 plc远程电台通讯控制供水遥测系统的方法
某市自来水公司为解决市区的部分供水,引进德国的资金和设备建立了一套供水工程系统。
原有系统构成:
(1)本地中心站,采集水厂的设备状态,采用西门子S5-115U.
(2)取水和1号加压泵站,采用西门子S5-115U
(3)2号加压泵站控制系统,采用西门子S5-115U
(4)在市内的东南西北和最高处和最低处安装了测量水管压力站,采用西门子S5-100U。用抄表的人工方式来记录设备状态
用户需求:
随着时代的进步,和对工艺的进一步的要求,要实时对各个站的管道压力、流量及各个的阀门开关的状态进行监视和控制,从而降低了故障率和提高了对此系统的反应时间,更好保证城市供水。并把各个站的所有设备的数据送到中心监控站里,进行监控,和电子统计。
实现方案:
在水处理厂中心站与各个泵站和测压站之间,由于距离较远达几十公里,我们决定采用无线电通讯方式,并且因为大山的阻碍,在取水1号加压泵站,2号加压泵站控到中心站之间,设立了中继站进行转发。而水处理厂中心站与6个市内的测压站之间由于距离较近直接通过无线电通讯。
这个项目的主要问题是无线电通讯的任务,如何在已有的S5系列的设备上,加上无线电通讯呢。根据现有的实际情况,在不动原有西门子S5-115U的基础上,决定在此基础上加入西门子的Sinaut产品的ST1系列模块来实行无线电通讯。Sinaut ST1是基于SIMATIC S5的程序控制的系统,由硬件模块和软件软件模块组成。
适用各种自动化的任务,完整的无线电通讯方式,允许数据传输到或近或远的地方。数据能够通过专线,或者各种PTT网络(GSM,ISDN,拨号Modem,无线电通讯等)等方式传送。
Sinaut ST1硬件包括,TIM模块(遥控接口模块,即S5-PLC通讯功能模块),modem( 用于数字量和模拟量相互转换),无线电台(无线电发射装置)。软件是Sinaut TD1软件包。这样我们在STEP5的基础上,用TD1这个扩展软件包进行对硬件TIM板编程。把水处理厂中心站作为主站,其他站作为从站。
以直接轮巡的方式逐个采集各个从站的信息,并且这样的方式只有当从站发生数据发生变化时,才进行数据的传递,大大的加快了数据的更新速度和硬件设备的使用寿命。
系统图如下:

上位机显示:
采用监控组态软件,从中心站的PLC中采集数据,实时的反映整个系统(本地站,无线电远程站)的状态。主要显示部分包括:水厂控制工艺图、运行状态表、报警和历史数据的查询,统计报表、趋势图。控制工艺图反映水厂的各个泵站的运行状态,并且以动态的图形、数据和实时的现场保持一致,运行状态表中反映主要设备的开关状态、现场仪表的参数、累计值(流量,水位,浊度,温度,PH,压力等)。报表,每天打印一份主要设备的状态的日报。
除了在显示器上显示外,并且把主要数据显示在电子显示屏上。此系统投运以来一直正常工作,达到了预期的实施效果。
相关文章西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序

西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序,PLC梯形图程序实现泵每五分钟工作一次,工作五分钟后,再停五分钟,循环往复运行,介绍了其动作原理的相关知识。
时间:2022-09-18 08:23:05
西门子plc程序实例:led数码管显示9-5控制系统

有关西门子plc的编程例子,一个led数码管显示9-5控制系统,根据要求用西门子plc设计控制系统,并进行程序调试,以下是该plc程序的i/o地址分配与程序梯形图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:56:15
西门子plc程序实例:水塔水位控制系统设计

有关西门子plc的编程实例,一个水塔水位控制系统,根据问题要求用西门子plc设计控制程序,并进行模拟仿真调试,以下是该plc程序的i/o地址分配与程序梯形图,供大家参考。
时间:2022-01-21 07:53:48
西门子PLC实例:LED舞台灯控制系统设计

有关西门子PLC的编程实例,一个舞台灯光的控制系统设计,参考如下的舞台灯光布置示意图,用西门子PLC来编写控制系统,并且进行程序调试,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:49:28
西门子PLC编程实例:一个按钮控制2盏灯

有关西门子PLC的编程例子,如何用一个按钮控制2盏灯的亮与灭,使用西门子PLC,并按照要求编写梯形图程序,以下是I/O地址分配与梯形图程序,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:48:09
西门子s7-200系列plc实例:抢答器控制程序

有关西门子s7-200系列plc的编程例子,用plc实现一个简单的抢答器控制程序,主持人与选手间操作抢答器的设计要求,以及完整的plc程序设计,供大家学习参考。
时间:2022-01-19 07:14:41
西门子plc实现彩灯控制的梯形图程序及接线图

西门子plc实现彩灯控制的梯形图程序及接线图:利用PLC的Q0.0到Q0.7八个输出端控制八个彩灯,每隔一秒亮一个并循环。当接通I0.0后,所有的灯都熄灭。当接通I0.1后,又重新从Q0.0开始循环。
时间:2021-12-27 10:45:40
西门子plc实现8个彩灯移位控制的代码示例

学习西门子plc编程的入门例子,实现8个彩灯移位控制,用IO导线控制接在Q0.0到Q0.7上的八个彩灯循环移位,用t37定时,每0.5S移位一位,首次扫描时给Q0.0到Q0.7置初值,让Q0.0和Q0.2先有输出,用I0.1来控制彩灯位移的方向。
时间:2021-12-27 10:45:36