熔断器如何用于无功补偿装置?
来源:电工天下时间:2020-01-10 09:34:41 作者:老电工手机版>>
有关熔断器在无功补偿装置上的应用,单台电容器发生故障时,熔丝的快速熔断,保证电容器组运行的可靠性,熔丝保护常采用喷出式和限流式两种,各自的功能说明。
熔断器用于无功补偿装置
目前,国内外广泛采用电容器单台熔丝,即对每台电容器均装有单独的熔断器,用以防止电容器内部击穿、短路可能引起的油箱爆炸事故,同时也使邻近电容器免受波及。
单台电容器发生故障时,熔丝的快速熔断,可避免总开关的无选择性跳闸,保证电容器组运行的可靠性、无功功率输出的连续性和系统运行电压的稳定性。
熔丝保护结构简单、安全便捷、故障反应迅速、标志明显、易发现故障准确位置,因此得到广泛应用。 电工技术之家
熔丝保护常采用喷出式和限流式两种:喷出式熔断器结构简单、价格低廉,在故障发生时,消弧管内部受电弧的强烈作用分解,释放特殊气体以强力吹熄电弧,同时靠自身弹力把电弧拉长,增大弧阻,以加速熄弧,它对单台电容器的保护回路较为适宜,但其极限开断容量较小。
因此,当电容器容量大于开断容量时,必须考虑加装各种限流措施限流式熔断器的熔丝熔断后,消弧管内的石英砂受到来自电弧的强烈作用,立即产生很大弧组的绝缘,以迅速灭弧,具有熄灭较大电弧的能力,但其结构安装较为复杂。