跌落式熔断器的安装规定及要求(多图)
来源:电工天下时间:2020-05-23 07:32:29 作者:老电工手机版>>
怎么安装跌落式熔断器,需要专用金具安装牢固,按照操作规范安装跌落式熔断器,电工天下小编分享下跌落式熔断器的安装要求,跌落式熔断器的安装使用注意事项,一起来了解下。
跌落式熔断器的安装规定
1、瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀,弯曲现象。熔丝管上下触头的中心线与熔丝管轴线应在同一平面内,不得扭歪。
2、跌落式熔断器应使用专用金具安装牢固,排列整齐,不得左右转动,相间水平距离不应小于0.5m。为便于操作和熔丝熔断熔丝管自跌,瓷座轴线与地面垂线的夹角一般为20o~30o。
3、分、合操作应灵活、可靠、接触紧密。合闸前调整上下触头应有一定的压缩行程。
4、上、下引线与跌落式开关的连接应牢固,接触应良好。与线路连接点处应留出适当余线。

跌落式熔断器的安装要求
1)瓷件应良好,熔管不应有吸潮膨胀、弯曲现象。熔管上、下触头的中心线与熔丝轴线应在同一平面内,不得扭歪。
2)跌落式熔断器应使用专用金具安装牢固、排列整齐,不得左右转动,相间水平距离不应小于0.5m。为便于操作和熔丝熔断自跌,瓷座轴线与地面垂线的夹角一般为20°-30°。
跌落式熔断器的安装注意事项
1、安装前的检查:
①.应检查熔断器规格型号是否合适,有无生产厂家和出厂合格证。
②.熔断器各部件是否齐全、完好,瓷件有无裂纹,损伤。
③.动静触头接触是否良好,静触头弹性是否适中。

2、熔断器的安装:
①.为便于操作,熔断器的安装高度一般应在4.5~5m之间。
②.熔断器熔断管与水平面的夹角应保持在60度~75度角。
③.跌落式熔断器的相间距离要符合规程要求。
④.跌落式熔断器的上下引线要连接可靠,接触良好。
⑤.当铜与铝连接时,要使用铜铝过渡线夹。
相关文章熔断器的符号是什么

熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-23 10:57:21
跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
熔断器实物图与图形符号

熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:45:23
熔断器的主要特点

熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。
时间:2021-12-02 06:12:53
螺旋式熔断器内部结构与外形图

有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。
时间:2021-08-28 05:22:57
熔断器的参数计算口诀说明

有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:49
熔断器的分类与常用类型

熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器型号与含义

有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36
- 上一篇:高压跌落式熔断器的使用条件与场所(多图)
- 下一篇:限流熔断器的工作原理及结构组成