配电变压器熔丝为什么熔断,从经验口诀上找对原因
来源:电工天下时间:2020-07-15 10:58:56 作者:老电工手机版>>
配电变压器熔丝熔断的原因
高压熔丝若熔断,六个原因来判断。
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;高压引线有短路;内部绝缘被击穿;雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
低压熔丝若熔断,五个原因来判断。
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;输电线路出故障,对地短路或相间。
高压熔丝熔断的三种情况
1、高压熔丝规格小,安装不当,机械强度不够,就容易发生熔断,一般只断一相。一般无明显的弧光痕迹,在更换高压熔丝后,可恢复送电。
2、变压器因内部故障引起高压熔丝熔断,多为两相熔丝熔断。需要查明原因后,方可恢复送电。
变压器内部故障时会引起从油箱的大盖接缝处、注油孔等处喷油,打开注油孔盖闻一闻有无油烟味,根据油烟味情况来判断变压器是否已烧损,能不能继续使用。
如果无明显的表征,需要查明原因后,再投入运行。
3、远方短路或过载引起高压熔丝熔断。
熔丝熔断时间较长,加上高低压熔丝的配合原因,会引起高低压熔丝同时熔断,一般会在熔管上及瓷托上留有弧光痕迹和熔丝的熔点。
处理方法:
用摇表测量变压器高低压对地及其之间的绝缘电阻,用欧姆表测量高低压绕组的导通及其直流电阻平衡情况。
无异状时,全部断开低压侧熔断器,更换高压熔丝送电,听变压器声音是否正常,测量二次电压是否平衡。如果没有问题时,再考虑对低压恢复送电。