熔断器的主要作用,熔断器的主要缺点
来源:电工天下时间:2020-07-15 11:33:46 作者:老电工手机版>>
有关熔断器的相关知识,介绍了熔断器在线路中的主要作用,熔断器的主要缺点,以及从熔丝的熔断情况来判断是短路或过载的方法,感兴趣的朋友参考下。
熔断器的主要作用
熔断器的线路中用来保护电气系统中是否短路,是否过载。当系统的冲击负荷很小或为零时,或电气设备的容量较小、对保护要求不高时,兼作过载保护。
当被保护的线路或设备发生短路故障时,熔断器的熔体立即熔断,切断短路电流,保护线路或设备。
当被保护的线路或设备发生过载时,熔断器的熔体延时熔断,切断过载电流,但由于各种型号规格的熔断器延时特性不一致,设备及线路的过载能力也不尽相同。
因此,延时特性与过载能力难以匹配,熔断器一般只用做短路保护,很少用做过载保护。

熔断器的主要缺点
熔断器是一种简单、价廉的保护装置,其致命缺点是:在使用在三相回路中的熔器,若有一相熔断后,会造成系统的缺相运行。缺相运行后会使电动机烧坏、设备功率降低,会导致导线着火等,造成电压偏移,相电压升高。尤其是在三相四线的家用电器回路,易击穿用电设备的绝缘,带来巨大的经济损失。
一般会通过信号仪表装置经常监视系统的运行,发现单相运行时立即处理。另外,熔断器的使用应与断相保护结合使用,以避免系统或设备的单相运行。
从熔丝的熔断情况来判断是短路或过载:
1、熔室内漆黑一片且有飞溅的金属小颗粒,则说明是短路造成的;
2、熔室内只是熔丝的中间或与螺钉固定部位断开并有流滴金属液的痕迹,或只有较轻的黑痕,则说明是过载造成的。