跌开式熔断器主接线图有哪些规定?
来源:电工天下时间:2020-05-23 07:48:14 作者:老电工手机版>>
有关跌开式熔断器主接线图的具体规定,跌开式熔断器的安装应符合某些规定,包括与垂线的夹角、相间距离、对地面距离,熔丝位置应安装在消弧管中部偏上等。
跌开式熔断器的主接线图
如下图:

跌开式熔断器安装的一般规定,跌开式熔断器的安装应符合下列规定:
1、与垂线的夹角一般为15度~30度;
2、相间距离:室内0.6m;室外0.7m;
3、对地面距离:室内3m;室外4.5m;
4、装在被保护设备上方时,与被保护设备外廓的水平距离不应小于0.5m;
5、各部元件应无裂纹或损伤,熔管不应有变形,掉管应灵活;
6、熔丝位置应安装在消弧管中部偏上。